Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
ну если вы считаете, что "биос" модуля сдох после вкл-выкл, то делайте, что считаете нужным
мне, из моего опыта с 8А, кажется, что в первую очередь проблема бывает в проводах, которые из-за особенностей схемотехники, сделанной под все виды датчиков, оказывают большое влияние на показания - скорее всего один из датчиков "фонит" либо на землю, либо между собой и сажает остальные каналы, которые в модуле связаны между собой
пробуйте, отключить всё от клемника, и подключать по одному и проверяйте, на каком присоединении начнутся искажения
только аккуратнее с 4-20, плохой контакт на резисторе может также убить модуль
если вы уверены, что всё нормально с проводами, то пробуйте перепрошить, но это равносильно шаманским бубнам
Да дело в том, что для проверки отключались все ТСП c 1 по 5 канал (датчики 4-20 не отключались 6 и 7 канал соответственно) и на 1-й канал подключался pt1000 по 2 проводной схеме с перемычкой. Если ТСП подключено не правильно конфигуратор отображает обрыв датчика. при норм. подключении 166°С.