Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Модуль МВ110-224.8А не корректное измерение температуры

Комбинированный просмотр

АлексейН Модуль МВ110-224.8А не... 26.03.2025, 09:28
АлексейН Если бы у меня была такая... 26.03.2025, 12:25
In_Da_Cher_A кабели от датчиков через... 26.03.2025, 10:30
АлексейН Промклемник 26.03.2025, 12:21
In_Da_Cher_A ну если вы считаете, что... 26.03.2025, 13:17
АлексейН Да дело в том, что для... 26.03.2025, 13:44
АлексейН 1.Modbus RTU 2. Да 1050-1051... 26.03.2025, 14:40
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ну если вы считаете, что "биос" модуля сдох после вкл-выкл, то делайте, что считаете нужным
    мне, из моего опыта с 8А, кажется, что в первую очередь проблема бывает в проводах, которые из-за особенностей схемотехники, сделанной под все виды датчиков, оказывают большое влияние на показания - скорее всего один из датчиков "фонит" либо на землю, либо между собой и сажает остальные каналы, которые в модуле связаны между собой
    пробуйте, отключить всё от клемника, и подключать по одному и проверяйте, на каком присоединении начнутся искажения
    только аккуратнее с 4-20, плохой контакт на резисторе может также убить модуль
    если вы уверены, что всё нормально с проводами, то пробуйте перепрошить, но это равносильно шаманским бубнам

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну если вы считаете, что "биос" модуля сдох после вкл-выкл, то делайте, что считаете нужным
    мне, из моего опыта с 8А, кажется, что в первую очередь проблема бывает в проводах, которые из-за особенностей схемотехники, сделанной под все виды датчиков, оказывают большое влияние на показания - скорее всего один из датчиков "фонит" либо на землю, либо между собой и сажает остальные каналы, которые в модуле связаны между собой
    пробуйте, отключить всё от клемника, и подключать по одному и проверяйте, на каком присоединении начнутся искажения
    только аккуратнее с 4-20, плохой контакт на резисторе может также убить модуль
    если вы уверены, что всё нормально с проводами, то пробуйте перепрошить, но это равносильно шаманским бубнам
    Да дело в том, что для проверки отключались все ТСП c 1 по 5 канал (датчики 4-20 не отключались 6 и 7 канал соответственно) и на 1-й канал подключался pt1000 по 2 проводной схеме с перемычкой. Если ТСП подключено не правильно конфигуратор отображает обрыв датчика. при норм. подключении 166°С.

  3. #3

    По умолчанию

    Конфигуратором читаете с модуля по какому протоколу?
    PT1000 проверяли мультиметром?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 14:07.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Конфигуратором читаете с модуля по какому протоколу?
    PT1000 проверяли мультиметром?
    1.Modbus RTU
    2. Да 1050-1051 Ом

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Доброго дня. В итоге отключив все датчики и подключив резистор 50 Ом для 50М было выявлено что показания температуры врут на 127 градусов.
    Для PT1000 165 градусов.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  4. Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  5. Измерение температуры от -200С...+40.
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •