Сообщение от Frel28 я же написал, пробовал и калибратором токовой петли, им можно выдавать сигнал с 4..20 мА , тоже ноль кажет Настройки границ должны быть не по нулям, а 4 и 20 мА
спасибо, заработало с петлей, сейчас попробую датчик
Сообщение от Frel28 спасибо, заработало с петлей, сейчас попробую датчик Так в чём было дело то? В настройках входа по нулям?
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2025 в 10:39.
как всегда в самом сложно, диапазон входа был по 0 ахах