Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вот так задаётся время таймера в секундах, умножение на 1000 перевод в мс. 1 Задача таймера.jpg
Число в переменную можно задать с экрана, ввод целочисленной переменной.

"ДТСхх5" 50М это термосопротивление, а не термопара. 50 - это сопротивление при 0 градусов - 50 Ом
Использовать 50М с ПР200 не рекомендуется, будет погрешность до +/- 15 градусов, используйте Pt1000. Для Pt1000 есть макрос в менеджере компонентов, вход настраивайте на измерение сопротивления.
Либо используйте модуль расширения ПРМ-3, там есть выбор 50М.
Спасибо за подсказку по Pt1000. Я новичок в Овен логик поэтому много что не знаю и когда сделал все как Вы мне прислали на скрине то при подключении Входного блока переменной к MUL красная рамка и написано - Переменная нигде не записана. Необходимо установить входной блок этой переменной.

- Число в переменную можно задать с экрана, ввод целочисленной переменной. - А как это сделать? Что надо внести в проект чтоб на экране высвечивалось " Время откр в сек - " а далее видим переменную которая увеличивается или уменьшается кнопками от изначально прописанных 2сек в проекте в ТР2. Я новичок потому прошу извинения если мои вопросы покажутся Вам глупыми. Каждый развит в том в чем он варился. Я технолог керамики дорос до проектирования и модернизаций сушек печей по сушке и обжигу керамики. Это мои первые шаги на данном поприше, строго не судите