Вот так задаётся время таймера в секундах, умножение на 1000 перевод в мс. 1 Задача таймера.jpg
Число в переменную можно задать с экрана, ввод целочисленной переменной.
"ДТСхх5" 50М это термосопротивление, а не термопара. 50 - это сопротивление при 0 градусов - 50 Ом
Использовать 50М с ПР200 не рекомендуется, будет погрешность до +/- 15 градусов, используйте Pt1000. Для Pt1000 есть макрос в менеджере компонентов, вход настраивайте на измерение сопротивления.
Либо используйте модуль расширения ПРМ-3, там есть выбор 50М.





Ответить с цитированием