Цитата Сообщение от ooo666o Посмотреть сообщение
В симуляции нигде не перещелкивается, а уже когда в реальной жизни тестируешь:
открыл т1, открываются клапана и вентиляция включается, 90 секунд проходит загорается ошибка и вентиляция гаснет. затем сразу же отключается ошибка и снова включаются клапана. где перещелкивается не могу сказать. поэтому обратился на форум, впервые с таким сталкиваюсь. с т2 тоже самое.
Для этого есть Онлайн отладка, подключаетесь в работе к ПР и смотрите, где перескакивает, в макросе, на выходе макроса или где ошибки формируются.
Может у вас вообще не в программе, а уже сам контактор после выхода реле переключается.
Чтобы вам помочь, надо понимать, где исправлять.

Если перещёлкивается в макросе, попробуйте поставить триггер 1 Переделка схемы.png