    Цитата Сообщение от Олег Осипов Посмотреть сообщение
    Евгений, первый раз на форуме, так что извините, если неверно представлю свои мысли. Так как мы уже эксплуатируем котельные на КТР-121.10 в связке 121.43 и есть что сказать. Я хотел бы про логику котлового насоса написать. То что Вы написали, не совсем правильно в КТР заложено. Котловой насос должен отключаться по выбегу не случае останова горелки, а тогда, когда котел не нужен для выработки тепла, т.е. в режиме Стоп. Т.е. даже если все горелки остановились (а они вполне могут остановиться по той же температуре, что является вполне штатным режимом), то через работающие котлы (даже если горелки выключены) должна быть циркуляция и котел(котлы) должен тепло отдавать. На КТР-121.10 например нам приходится значительно увеличивать выбег, чтобы циркуляция не прекратилась и когда горелка вновь запускается, насос не успевает остановиться. Когда циркуляция пропадает - это приводит к резкому снижению температуры в сетевом контуре и это нежелательно. Например, те же висманы отключают котловые насосы только, когда котел не нужен для выработки тепла. И еще недавно столкнулись с такой проблемой на КТР-121.10. При пропадании напряжения питания на котельную котловые насосы не включаются сразу при включении питания, а минут через 15-20. Раньше и отключений питания не было. А тут по весне энергетики только и делают частые переключения. Пока не разобрались. Ну и еще напоследок, настройка ПИД регулятора КТР-121.10 с модулируемой горелкой - еще та задачка. Может сделайте автонастройку для облегчения жизни нам.
    Да, для котловых насосов в системе КТР-121 можно настроить условие останова таким образом, чтобы насос работал постоянно и останавливался только при переходе котла в режим Стоп. Для этого нужно:

    1. В контроллере КТР-121.01.10 выбрать параметр Реж.откл со значением "Тпр" (отключение по температуре)
    2. Установить уставку Тпр откл = 0 или близкое к нулю значение (например, 1°C)

    При такой настройке насос будет работать постоянно во время работы котла (даже когда горелка временно отключена), так как температура теплоносителя никогда не опустится до нулевого или близкого к нулю значения. Насос остановится только в том случае, если сам котел перейдет в режим Стоп (когда он полностью выключен из каскада).
    Это обеспечит постоянную циркуляцию через котел, даже когда его горелка временно не работает.

    По автоматической настройке ПИД все не так просто, но мы работаем над этим)
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 18.03.2025 в 13:54.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Котельная на СПК110
    от K.K. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:04
  2. автоматизация котельная на 3 контура
    от OWEN1VIKTOR в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 09:14
  3. Встроенная котельная на ПЛК63
    от 6751149 в разделе Наши проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 19:26
  4. трм 151 на одном датчике, элкетро котельная
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 09:35
  5. модульная котельная
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •