Тема: Настройка ПИД (PID) регулятора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Увеличение периода пересчёта позволяет получить изменение сигнала, которое превосходит шум, т.е. дождаться проявления тенденции после предыдущего управляющего воздействия.
    тупо в экселе с простейшим фильтром
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    тупо в экселе с простейшим фильтром
    У меня нет Exel - он денег стоит. Пользуюсь LibOo, а он хоть и открыл файл, но вычисления по формулам не распознал.
    Может, позже установлю бесплатный просмотровщик от MS для Exel...

    Ниже - сугубо личные измышления.

    Исходя из собственного опыта принял, что ПИД регулятор настраивается 5 основными параметрами - Кп, Ти, Тд, период пересчёта, фильтр переменной процесса - и именно их и настраиваю обязательно. Остальные параметры ПИД - лишь чуть улучшают качество, не более.

    Реально проверял работоспособность Тд на инерционных процессах - уровень воды и давление пара в барабане котла (ДЕ и ДКВР) - на одноимпульсных регуляторах (без привлечения расходов воды и пара).
    Несмотря на довольно сильное сглаживание фильтром 1-го порядка, на коротких промежутках времени пересчёта (до 10 с) слагаемое с дифференциальной составляющей было не адекватно ситуации, т.к. шумы превосходили тенденцию от предыдущего управляющего воздействия. Только увеличение времени пересчёта до 12-15 с позволило использовать Тд.

    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Имеется ПИД регулятор из менеджера компонентов, работающий на контроллере ПР205. ПИД регулятор управляет частотным приводом вентилятора драйкуллера, охлаждающго технологическое оборудование.
    В качестве заданной температуры принято значение +28 гр.С. Датчик температуры установлен сразу после теплообменника охладителя для уменьшения инерции системы.
    Заданы значения Kp=2,0 Ti=4.0 Td=1.1 Пробовал разные значения в интервале от 0,1-10 в разных комбинациях.
    При таких как указано параметрах, работа регулятора выглядит следующим образом.
    Температура растет примерно со скоростью 0,1 град. в 5-7 сек. Как только температура достигает +28,3 град происходит повышение уровня выхода. Плавность зависит от заданных параметров (но сейчас это не важно).
    .........
    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Из вашего ответа я нашел однин очень важный момент на который я не обратил внимание. По поводу шума. Дело в том, что темратура прыгает в пределах +/- 0.1-0.2 градуса. Хотя на входе стоит фильтр на 1 сек. Возможно в этомкроется не корректная работа регулятора. Попробую для начала разобраться с этой проблемой.
    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Да, температура берется с датчика Pt1000 подключенного ко входу AI контроллера. В данном случае думал увеличить постоянную времени фильтра с 1 до 2 секунд. Не поможет?
    Макрос AVG можно использовать для этих целей?
    Считаю, что применительно к ситуации из первого сообщения данной темы (и последующими уточнениями автора), когда с ПР используется Pt1000 по 2-проводной схеме подключения, шумы будут превышать значения 0,1-0,2 градуса. Значит для использования Тд нужно выполнять пересчёт ПИД регулятора когда за это время под воздействием управления температура изменится на такую же или большую величину.

    Отсюда и мой совет - увеличить время пересчёта ПИД и оценка возможного диапазона значений.

    Можно с ним не соглашаться - настаивать не буду, мне безразлично.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Отсюда и мой совет - увеличить время пересчёта ПИД и оценка возможного диапазона значений.

    Можно с ним не соглашаться - настаивать не буду, мне безразлично.
    Мне всё не менее безразлично))
    Я не говорил что сказанное Вами не улучшит общую часть. УЛУЧШИТ.
    Уточню - я имел ввиду (и привел простой пример на рандомах), что при одинаковых временных условиях, фильтрация (сглаживание) самого входа даст больше пользы при условии что хотелка точности TC'ом сравнима с шумом (по его данным)
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.03.2025 в 12:18.

Похожие темы

  1. Настройка ПИД-регулятора на ТРМ10А
    от Дмитрий_91 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 05:38
  2. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  3. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  4. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •