Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3741

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlitBaki Посмотреть сообщение
    Спасибо, за ответ, тогда еще один вопрос от "чайника". Для переподключения панели не достаточно же будет просто выдернуть один провод и воткнуть другой, надо будет что то где то настраивать? Пока очень пугают любые манипуляции с действующим оборудованием в котельной. Или настройки заключается только в том чтобы поменять порт передачи данных?
    1. вам нужен проект панели
    2. вам нужен проект плк В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, чтобы в конфигурации плк сделать доступ для СКАДы, даже если панель останется на Модбас ТСР
    3. Вам надо будет в проекте ПЛК, если панель по дефолту Мастер, а плк-слейв, сделать новый интерфейс модбас слейва (это просто)
    4. Вам надо в проекте панели поменять интерфейс с ТСР на RTU номер такой-то
    5 потом вам надо будет всё загрузить/перегрузить с новыми изменениями
    поэтому - изучайте кдс 2.3 и плк, как что делать
    изучайте конфигуратор панели, как что там делается
    вот как-то так коротко
    в принципе ничего серьёзного на пару часов с перекуром и обедом, если сделано что панель по дефолту - мастер, и при наличии всех проектов
    если нет, то будет сложнее, но проходимо

  2. #3742
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2025
    Адрес
    НСО, г.Тогучин
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Спасибо за направление In_Da_Cher_A

    И еще вопросик, компания уже давно приобрела прогу SimpLight, собственно её и надо реализовать, цель всего действия что бы оператор сидел за компьютером и просто наблюдал за работой двух котельных, без какого то вмешательства через компьютер ( На данный момент такие у них пожелания). Не слишком ли сложно все для этого, может есть варианты проще?

    Буду признателен за любые ответы. Критику воспринимаю нормально)
    Последний раз редактировалось SlitBaki; 27.02.2025 в 18:26.

  3. #3743

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlitBaki Посмотреть сообщение
    Спасибо за направление In_Da_Cher_A

    И еще вопросик, компания уже давно приобрела прогу SimpLight, собственно её и надо реализовать, цель всего действия что бы оператор сидел за компьютером и просто наблюдал за работой двух котельных, без какого то вмешательства через компьютер ( На данный момент такие у них пожелания). Не слишком ли сложно все для этого, может есть варианты проще?

    Буду признателен за любые ответы. Критику воспринимаю нормально)
    Можно через символьную Конфигурацию все из ПЛК110-60 прочитать и почти ничего не делать.
    У SimpLight есть встроенный модбас и ТСР драйвер, можно будет читать по Модбас или по ТСР, как сделать слейв в ПЛК.
    Проекты конечно все нужны будут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 21:42.

  4. #3744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlitBaki Посмотреть сообщение
    Спасибо за направление In_Da_Cher_A

    И еще вопросик, компания уже давно приобрела прогу SimpLight, собственно её и надо реализовать, цель всего действия что бы оператор сидел за компьютером и просто наблюдал за работой двух котельных, без какого то вмешательства через компьютер ( На данный момент такие у них пожелания). Не слишком ли сложно все для этого, может есть варианты проще?

    Буду признателен за любые ответы. Критику воспринимаю нормально)
    купили, значит делай, что купили
    для начала тебе нужен - проект панели, тупо оттуда срисуй по аналогии экраны в скаду, адресацию всех графических элементов также возьмёшь из экранов панели, кликая на каждом активном элементе
    в скаде будет примерно то же самое, только со своими заморочками интерфейса "конфигуратора" скады - при условии, что будете также использовать модбас тср
    нарисуешь скаду - поставишь свитч
    потом полезешь в плк, там сделаешь в конфигурации второй интерфейс ТСР с портом 512 к примеру и это будет для скады
    панель будет висеть на дефолтном 502
    можешь включать в работу
    потом для надёжности, если есть такая возможность - разнесёшь панель на РТУ, скаду оставишь на ТСР
    опять же, всё вышесказанное -при условии что сделано по-умолчанию - панель Мастер и скада на модбас тср
    потом, как заведёшь скаду, будешь уже заниматься улучшайзингом - рисовать свои экраны, делать архивы тренды и прочую красоту разводить
    всегда будешь занят делом, в глазах руководства

  5. #3745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем так заморачиваться, читать можно всё сразу и не обязательно макросами. Прекрасно работает обычный обмен и через ФО (функц. область)
    При чтении данных всех шести датчиков в одном макросе (т. е. последовательно) появляется задержка между чтением данных датчиков (даже если выставить таймаут в 0). Из-за этого обновление данных занимает больше секунды, и, как итог, некоторые измерения теряются.

    Чтение же в макросе необходимо, потому что я читаю данные не напрямую в PSW регистры, а в программную структуру. Так проще с ними работать, ведь не все эти данные должны отображаться в таблице - некоторые отображаются на других экранах, служат как предельные значения и т. п.

    Я уже нашел решение своей проблемы - сделал 3 макроса, каждый читает данные с двух датчиков. Таким образом он работает достаточно быстро, чтобы не терять данные, однако это не очень красивое решение и оно накладывает ограничение на длину таймаута.

  6. #3746

    По умолчанию

    Чтение же в макросе необходимо, потому что я читаю данные не напрямую в PSW регистры, а в программную структуру.
    что там за датчики и что за данные с них валятся раз в секунду, что надо так заморачиваться?

  7. #3747

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите как данные, считанные панелью с модуля аналогового ввода, записать во внутренний регистр для дальнейшей передачи данных с панели на верхний уровень (на ОРС сервер).

  8. #3748

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как данные, считанные панелью с модуля аналогового ввода, записать во внутренний регистр для дальнейшей передачи данных с панели на верхний уровень (на ОРС сервер).
    Используйте ФО (функц. область), ей можно копировать регистр или группу регистров куда вам надо. Режим непрерывно или раз в секунду.
    Для аналогового входа скорее всего будет тип DWORD формат FLOAT, группа из 2 регистров, если надо то можно копировать сразу 8 входов,
    группу из 16 регистров, если они подряд.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2025 в 12:04.

  9. #3749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как данные, считанные панелью с модуля аналогового ввода, записать во внутренний регистр для дальнейшей передачи данных с панели на верхний уровень (на ОРС сервер).
    Привет. В панели есть такой элемент ФО (Функциональная область), которую можно сделать "Глобальной" через контекстное меню (чтобы работало в любом экране) и настроить периодический вызов.
    Среди добавляемых функций есть такие, как "Копировать регистр" или "Копировать группу регистров".
    С их помощью можно скопировать содержимое внешних регистров во внутренние и наоборот.
    Когда данные из регистров будут скопированы, то доступ к ним из вне станет доступен через любой порт, объявленный как Slave (ModbusRTU, ModbusASC), или через Ethernet (ModbusTCP).
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.03.2025 в 12:10.

  10. #3750

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Вопрос тоже касаемо функциональной области. Когда делаешь ее глобальной элемент исчезает.
    Как ее вызвать? В инструкциях ОВЕН все как всегда, кратко и не понятно. Видимо их инструкции пишутся для "гуру", только нафига они "гуру" если они "гуру".
    Второй порос касаемо отключения слейв устройств. Там вообще абра кадабра. Кто нибудь может на пальцах объяснить как это работает? Либо ссылку дать.
    Вот к примеру Снимок2.PNG Каким образом PFW130 = 300 как это? И как бы я не делал по этой инструкции, отключение не работает.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 14.03.2025 в 14:04.

Страница 375 из 404 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •