  1. #3731

    По умолчанию

    Ребят , вы не подумайте что я в упрек, подскажите что делать. Загрузил вот это код:
    BOOL Val;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 264, 0, TYPE_BIT, &Val);
    if(Val){
    setPSB(301);
    }else{
    ResetPSB(301);
    }
    и панель ушла в ,,вечную,, загрузку

  2. #3732

    По умолчанию

    Ресет не помогаетbandicam 2025-02-24 10-55-16-719.jpg и выскакивает вот это

  3. #3733

    По умолчанию

    Фух, пронесло, ошибка была в строчной букве setPSB(301); Исправил на заглавную и панель ожила и макрос заработал SetPSB(301);

  4. #3734

    По умолчанию

    Еще раз всем большое спасибо.

  5. #3735

    По умолчанию

    Добрый день.

    Возникла такая проблема: у меня в проекте подключены по ModBusTCP 6 датчиков, с которых мне нужно считать данные для последующего отображения в таблице. Данные обновляются часто (раз в секунду), и чтобы избежать задержек в отображении я реализовал чтение данных в шести отдельных макросах и запустил их в параллельном режиме. Однако параллельное выполнение адекватно работает только для 3 и меньше макросов. Как только я добавляю 4 и далее, данные начинают записываться хаотично, и даже в те строки, которые связаны с отключенными датчиками.

    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли ее решить?

  6. #3736
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2025
    Адрес
    НСО, г.Тогучин
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Волею судьбы довелось мне разобраться в настройке системы управления технологическим процессом газовой котельной, начал по маленьку изучать эту тему. Вопрос первый и возможно простой до безумия, но он мне не дает (покоя) двигаться дальше.

    Суть вопроса:
    В котельной все реализовано через устройства ОВЕН. А именно установлен ПЛК110-60 к которому через порт ethernet подключена панель оператора СП310. К этому же ПЛК110-60 мне необходимо подключить SCADA-систему через этот же ethernet.

    Внимание вопрос: Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?

    Если вопрос не туда, направьте пожалуйста куда мне.

    Извиняюсь за своеобразный оборот речи, я не волшебник, я только учусь)

  7. #3737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlitBaki Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Волею судьбы довелось мне разобраться в настройке системы управления технологическим процессом газовой котельной, начал по маленьку изучать эту тему. Вопрос первый и возможно простой до безумия, но он мне не дает (покоя) двигаться дальше.

    Суть вопроса:
    В котельной все реализовано через устройства ОВЕН. А именно установлен ПЛК110-60 к которому через порт ethernet подключена панель оператора СП310. К этому же ПЛК110-60 мне необходимо подключить SCADA-систему через этот же ethernet.

    Внимание вопрос: Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?

    Если вопрос не туда, направьте пожалуйста куда мне.

    Извиняюсь за своеобразный оборот речи, я не волшебник, я только учусь)
    Свич и карта регистров модбас тср помогут

  8. #3738

    По умолчанию

    Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?
    вот чисто из опыта совет
    панель ОВЕНа с точки зрения использования порта ETH - бесполезна, так как загрузка только через ЮСБ порт
    поэтому принципально выигрыша никакого, всё равно чтобы что-то сделать с панелью - надо тащиться к шкафу
    поэтому - посадите панель на РС485, если он у вас на плк свободен или на 232
    а скаду и свой ноут на модбас тср через свитч
    это лучше сделать для того, чтобы в случае каких-то проблем в общей сети со скадой и прочим "верхним уровнем "- а плк и панель будут в ней,
    у вас на уровне управления не было зависания обмена с панелью
    а такие приколы могут быть элементарно
    а если плк-панель будут на 485, то зависания панели не будет, и управление и контроль останутся у операторов и вам не надо будет лишний раз подрываться по звонкам "всё пропало, ничего не работает"

  9. #3739

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от А_Н Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Возникла такая проблема: у меня в проекте подключены по ModBusTCP 6 датчиков, с которых мне нужно считать данные для последующего отображения в таблице. Данные обновляются часто (раз в секунду), и чтобы избежать задержек в отображении я реализовал чтение данных в шести отдельных макросах и запустил их в параллельном режиме. Однако параллельное выполнение адекватно работает только для 3 и меньше макросов. Как только я добавляю 4 и далее, данные начинают записываться хаотично, и даже в те строки, которые связаны с отключенными датчиками.

    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли ее решить?
    Зачем так заморачиваться, читать можно всё сразу и не обязательно макросами. Прекрасно работает обычный обмен и через ФО (функц. область)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458349

  10. #3740
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2025
    Адрес
    НСО, г.Тогучин
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот чисто из опыта совет
    панель ОВЕНа с точки зрения использования порта ETH - бесполезна, так как загрузка только через ЮСБ порт
    поэтому принципально выигрыша никакого, всё равно чтобы что-то сделать с панелью - надо тащиться к шкафу
    поэтому - посадите панель на РС485, если он у вас на плк свободен или на 232
    а скаду и свой ноут на модбас тср через свитч
    это лучше сделать для того, чтобы в случае каких-то проблем в общей сети со скадой и прочим "верхним уровнем "- а плк и панель будут в ней,
    у вас на уровне управления не было зависания обмена с панелью
    а такие приколы могут быть элементарно
    а если плк-панель будут на 485, то зависания панели не будет, и управление и контроль останутся у операторов и вам не надо будет лишний раз подрываться по звонкам "всё пропало, ничего не работает"
    Спасибо, за ответ, тогда еще один вопрос от "чайника". Для переподключения панели не достаточно же будет просто выдернуть один провод и воткнуть другой, надо будет что то где то настраивать? Пока очень пугают любые манипуляции с действующим оборудованием в котельной. Или настройки заключается только в том чтобы поменять порт передачи данных?

Страница 374 из 402 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •