Тема: ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027

    Доброго дня, форумчане! Проблема такая: на одном объекте в связке ПЛК110-60 с Взлёт-027 связь по RS232, затем выход ПЛК на модем и по GSM данные приходят в ОДС, периодически меняются местами каналы контроля расхода, температуры и давления между сетью отопления и ГВС. Причём на самом теплосчётчике всё на месте. ПС 1 к***** ОС 2 к***** ГВС подача 3 к***** обратка ГВС 4 канал. На панели оператора на объекте данные на местах. На остальных объектах связь идёт по кабелю (интернет). Программист ругается, надоело менять каждый раз адреса. Где связь теплосчётчика по RS485 через моксу, хаб и в сеть, таких проблем нет. Извините, может что не так объяснил, кто в теме - как лучше решить эту проблему.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    ну так вам ПЛК и переставляет. Например при неправильном ответе на один запрос. хотя какое-то чудовое описание. Типа программист переставил и какое-то время все норм?
    Возьмите Моксу с 232 для теста и сделайте по аналогии - будет такое проявляться?

  3. #3

    По умолчанию

    а какая проблема то? Взлёт сам по себе рандомно меняет внутри себя данные в памяти? сомневаюсь
    скорее после плк надо разбираться в тракте связи с одс, это к овену не имеет отношения

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, взлёт не меняет. Всё происходит уже в ОДС на компе, где оператор наблюдает за удалёнными котельными. Всё приходит на сервер предприятия. Это происходит только по одному объекту, нет возможности напрямую подключиться к кабелю интернета, только через GSM модем. Программист на месте меняет адреса данных по объекту.

  5. #5

    По умолчанию

    Всё происходит уже в ОДС на компе
    вот именно
    ну бредово выглядит - где-то кто-то меняет крест-накрест либо переменные (имена) либо адреса регистров чтения? данунахер
    типа забито адрес 10 12 14 и 16 , а в полночь в программе то превращается в 12 16 10 и 14? вызывайте экзорциста тогда

  6. #6

    По умолчанию

    Осталось... Бреда нет, это точно. Попробуем перевести на 485 и параллельно с ПЛК. Только никто не знает как написана программа самого ПЛК (большой секрет). И что будет если данные не будут приходить на ПЛК. Объекты сдают, а программное обеспечение нет. Ничего личного, только бизнес. А мы гребёмся...

  7. #7

    По умолчанию

    Объекты сдают, а программное обеспечение нет.
    это ваше руководство так делает, претензии к заказчикам этого банкета, которые не хотят ни за что платить, либо платят за "комплекс под ключ", забивая на вот такие "комплектующие" как программа, и в итоге -в графе количество проходит "Шкаф - 1 штука", и сдаётся "шкаф 1 штука" - акты подписаны, кс оплачены, все расходимся, всем спасибо все свободны

  8. #8

    По умолчанию

    Заказывает УКС города, он платит. В остальном я с вами согласен. Сам программирование не осилю, поздно... Буду предлагать программисту вариант с заменой 232 на 485. Ещё момент, кабель 232 длинный и неэкранированный. Вычислитель и ПЛК в разных сторонах котельной, линия связи лежит в общем лотке. Может коммутационные помехи приводить к таким последствиям?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Буду предлагать программисту вариант с заменой 232 на 485.
    Вот не могу понять - как это поможет решить проблему с хаотической сменой каналов? Вот разве что
    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Ещё момент, кабель 232 длинный и неэкранированный. Вычислитель и ПЛК в разных сторонах котельной, линия связи лежит в общем лотке. Может коммутационные помехи приводить к таким последствиям?
    переход на 485 может повысить надёжность связи между ПЛК и вычислителем. А может и не повысить - помехи на 485 точно так же влияют.

    И чего я совсем не понял - какое значение имеет способ организации канала связи? По проводам или через условный GSM. Всё равно ведь всё через Интернет. Или нет?

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас уточню, в какой сети модем. Есть точно такой же объект, возле вычислителя установлен преобразователь 232 - изернет. Проблемы нет. Но связь переделывал товарищ, который уже давно в другом месте. Спасибо за подсказку, попробую связаться с ним. Давно это было, лет 8 назад

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Теплосчётчик с modbus rtu
    от fffredi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 13:12
  2. МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  4. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  5. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •