Вот пример опроса 7 модулей 8АС через STRING и структуру, получаете готовые переменные REAL и статусов.
Проверьте у меня никаких отвалов из за отключения датчика не наблюдалось https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
Количество модулей можно изменить.
Ещё пример https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415086
И кстати ваш проект, при обрыве датчика 1 канала, у меня показывает ошибку и бесконечность в переменной Real, но ничего не зависает 1 Чтение 8АС.jpg
Всё остальное продолжает работать и даже циклическое время в отключённом канале. Проект переделан под мой ПЛК110-60, без М02.





Ответить с цитированием