Тема: ПЛК210-12 (Slave) + Weintek (Master) не удается записать в ПЛК данные.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-12 (Slave) + Weintek (Master) не удается записать в ПЛК данные.

    Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
    Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
    Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.

    Настройка на скрине.

    2025-03-03_19-05-35.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему используете 6х ? Надо 4х
    И где тут ПЛК210 -12 ?
    Это полигон... Там наверное так и есть...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это полигон... Там наверное так и есть...
    Точно, кто то ещё и полигон использует)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2025 в 17:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х

  5. #5

    По умолчанию

    Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.

    2025-03-03_20-09-26.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х
    Ну про полигон я намекнул по другому поводу. А про 4х намек видно был правильный.

    Цитата Сообщение от Radik_Sh Посмотреть сообщение
    Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.
    И как вам полигон? Норм или седых волос для начинающего прибавит?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну про полигон я намекнул по другому поводу. А про 4х намек видно был правильный.



    И как вам полигон? Норм или седых волос для начинающего прибавит?
    Да вы правы, 4х изначально использовал, скриншот делал уже перепробовав все варианты.


    А полигон... можно грубо сравнить с OwenLogic, только интерфейс абсолютно не привычный, пока что вопросов больше чем ответов. Начинающим не советую.
    Использовать решили только из-за того что входит в реест и нужно резервирование.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radik_Sh Посмотреть сообщение
    Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.

    2025-03-03_20-09-26.png
    А вы документацию читали?
    6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать Slave IDустройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один
    и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи с сходом блока чтения.
    Снимок.PNG

Похожие темы

  1. СП307 master +gh200 slave. Не передаются данные
    от fuzzylogic2006 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 08:34
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:31
  5. Не удается записать файл в контроллер
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 09:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •