    SeraX вчера бегло посмотрел. На каком-то форуме было предложено запустить Инсатовский OPC под Wine и потом преобразовать эти данные в OPC UA.

    такой вот костыль.

    Примерно такой же костыль. RapidScada можно запустить под Wine, но для работы OPC DA там требуются библиотеки от авторов OPC Core Components 3.00.108, и в самой RapidScada уже настроить OPC UA на данные источники данных в Коммуникаторе.
    Вопрос будут ли работать библиотеки OPC Core Components под Wine ? не проверял как-то. не особо интересен OPC DA...

    А, немного иной костыль. Сама RapidScada устанавливается на Linux. А вот экземпляры Коммуникаторов устанавливаются на те машины, где стоят OPC DA сервера. Но тоже не проверял такой вариант. Но вроде должен работать. Далее схема та же, в Коммуникаторах настраиваются в Источниках данных OPC UA сервера. По идее это все будет на Windows машинах.

    Вот еще один вариант для установки на машинах с OPC DA. Платный. http://opc-servers.ru/program/opc-da-to-opc-ua-
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 08:53.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Гуглите такие ключевые слова как docker opc da
    Зачем из себя строить крутого спеца???!!! Я просто спросил решение, а не насмешки!!!

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    докер тот же самый костыль, только в профиль.

    Я пытаюсь переместить свой opc-сервер в контейнер Windows.
    ну типа перевод.
    Что виртуалка, что докер, что Wine - это все костыли в данном случае.

    з.ы. предпочту управляемый костыль, если связка Коммуникаторы от RapidScada на Windows ПК с OPC серверами например заработает, так как можно спокойно смотреть логи запросов, изменить что-то оперативно и наглядно. А не сидеть и настраивать ковыряясь в скриптах. но это имхо.

    https://masteropc.ru/daclient - примерно та же ерунда. Создание шлюза из одного в другое.
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 22:28.

  4. #24

    По умолчанию

    Добрый день!
    В кодесисе помещаю булевую переменную в регистры временного хранения (%QX6.0).
    Подскажите, в самом ОРС как тег настроить, чтобы все корректно считалось?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В кодесисе помещаю булевую переменную в регистры временного хранения (%QX6.0).
    Подскажите, в самом ОРС как тег настроить, чтобы все корректно считалось?
    В регистры временного хранения ОРС сервер мастер будет записывать, чтобы сервер читал, помещать надо во входные регистры.
    Чтение булевой переменной, функция 0х01 и 0х02, запись функция 0х05, 0х0f, так же надо правильно посчитать адрес бита. Адрес регистра*16+номер бита
    Советую начать с чтения регистров (в некоторых версиях биты и байты переставлены), а потом перейти к чтению записи битов. Биты можно упаковать до 16 шт. в один регистр.

    %QX6.0 -это внутренняя память в ПЛК, а не адрес регистра.
    Выкладывайте скрины и пишите какой адрес бита, регистра в слейве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2025 в 10:56.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Всем добрый день. Есть вопрос по серверу Owen OPC Server.
    Сейчас используем сервер MasterOPC Universal ModBus. Читаем нужные параметры с приборов и передаем их в МастерСКАДУ 3. Сейчас решили перейти на сервер от ОВЕНа. В MasterOPC Universal ModBus есть возможность редактирование тега (в общих настройках --- пересчет). В сервере от ОВЕНа такой функции нет. Конечно, все пересчеты можно сделать самой Мастерскадой. Но хотелось бы все-таки использовать для этого сервер. Может кто подсажет как решить подобную задачу. Может разработчики сервера в перспективе планируют добавить данную функцию?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Сейчас используем сервер MasterOPC Universal ModBus. ... Сейчас решили перейти на сервер от ОВЕНа.
    Зря. Не советую. Непонятна причина, по которой вы так решили. Если только в погоне за дешевизной. Но, кроилово ведёт к попадалову, как известно.

    ЗЫ: кстати, Вы зря надеетесь, что разработчики будут что-там допиливать для бесплатного продукта.
    Последний раз редактировалось imaex; 21.11.2025 в 07:28.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    тоже интересный вопрос про цену? с чем все-таки связано?

    Owen OPC сервер может иметь только одно подключение и на этом все. Нужен именно DA или UA тоже подойдет?

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    На самом деле, дело не в деньгах. Суть в чем. Сервер MasterOPC Universal ModBus переодически зависает. Может работать три дня и зависнуть, а может через двадцать минут. Останов и повторный запуск не помогает. Помогает перезагрузка компьютера. В сервер заведено два узла. Это виртуальные COM-порты, которые через USB подключены к АС4. Зависают оба. Грешили на USB. Меняли местами --- не помогло. Включали рецианализацию узла --- не помогло. В настройках ПК отключали режимо энергосбережения USB, --- не помогло. Теперь грешим на сам MasterOPC Universal ModBus. Поэтому, временно и хотели использовать Owen OPC Server. Наример по COM-порту 1, запустить MasterOPC Universal ModBus, а по COM-порту 2, запустить Owen OPC Server. Если будет виснуть MasterOPC Universal ModBus, а Owen OPC Server будет работать, значит у нас проблема на программном уровне. Значит виноват MasterOPC Universal ModBus.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    На самом деле, дело не в деньгах. Суть в чем. Сервер MasterOPC Universal ModBus переодически зависает. Может работать три дня и зависнуть, а может через двадцать минут. Останов и повторный запуск не помогает. Помогает перезагрузка компьютера. В сервер заведено два узла. Это виртуальные COM-порты, которые через USB подключены к АС4. Зависают оба. Грешили на USB. Меняли местами --- не помогло. Включали рецианализацию узла --- не помогло. В настройках ПК отключали режимо энергосбережения USB, --- не помогло. Теперь грешим на сам MasterOPC Universal ModBus. Поэтому, временно и хотели использовать Owen OPC Server. Наример по COM-порту 1, запустить MasterOPC Universal ModBus, а по COM-порту 2, запустить Owen OPC Server. Если будет виснуть MasterOPC Universal ModBus, а Owen OPC Server будет работать, значит у нас проблема на программном уровне. Значит виноват MasterOPC Universal ModBus.
    Можете не грешить, у нас он годами работал, ни разу не зависал, при чём бесплатная версия на 32 тега. А вот на овенский сервер негатива много было на форуме!

    У нас бывало один из приборов в сети зависал и вешал всю сеть, кстати это овенские ТРМ, но это не часто было и для нас некритично, если подвисла сеть питание прибора "передёрнешь" и всё дальше работает, кстати один и тот же прибор и вешал всю сеть.

    Может у вас тоже такая лабуда?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2025 в 20:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •