Вот отсюда удалось скачать последнюю версию
https://owen-russia.ru/product/progr...ogic/#software
Не забудьте установить Сервисное программное обеспечение (обязательное) и устанавливайте от админа сразу.
Вот отсюда удалось скачать последнюю версию
https://owen-russia.ru/product/progr...ogic/#software
Не забудьте установить Сервисное программное обеспечение (обязательное) и устанавливайте от админа сразу.
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2025 в 12:35.
Вопрос. Новый, с поверкой датчик ДТС414-РТ100.В3.50/12 с ПР200-230-2.2-0 завышает температуру на 8,5 градусов. Датчик подключен красные вместе на com, белый к АI1. Понимаю, что ПР не в госреестре СИ, но все же? Что может быть не так? Скрин настроек во вложении.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 21:35.
Да, подтверждаю. ПРки работают только с Pt1000 нормально.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Хорошо, а если ПР205 и pt1000 точнее будут значения?
Спасибо. А как с точностью?
Здравствуйте подскажите пожалуйста как поженить по rs485 (пр100-24.1208.03.1 [МО2] как ведущий) и (пр102-24.2416.13.1 ведомый) и тка-же частотник у которого команды подаются в 16 ричной системе где (01 06 20 00 00 01) для запуска ПЧ для регулировки скорости используется слово (01 06 20 01 "скорость в 16 ричной ".
Вам не надо ломать голову, как передавать, надо только настроить сеть, включить нужную функцию и нужный адрес регистра.
А вот адреса регистров надо перевести из HEX в DEC калькулятором.
Тут то же самое с раскладкой чтения и записи https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458870
Передавать в ПР можно только по 1-2 регистра, группой нельзя.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2025 в 09:14.