Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
вот чисто из опыта совет
панель ОВЕНа с точки зрения использования порта ETH - бесполезна, так как загрузка только через ЮСБ порт
поэтому принципально выигрыша никакого, всё равно чтобы что-то сделать с панелью - надо тащиться к шкафу
поэтому - посадите панель на РС485, если он у вас на плк свободен или на 232
а скаду и свой ноут на модбас тср через свитч
это лучше сделать для того, чтобы в случае каких-то проблем в общей сети со скадой и прочим "верхним уровнем "- а плк и панель будут в ней,
у вас на уровне управления не было зависания обмена с панелью
а такие приколы могут быть элементарно
а если плк-панель будут на 485, то зависания панели не будет, и управление и контроль останутся у операторов и вам не надо будет лишний раз подрываться по звонкам "всё пропало, ничего не работает"
Спасибо, за ответ, тогда еще один вопрос от "чайника". Для переподключения панели не достаточно же будет просто выдернуть один провод и воткнуть другой, надо будет что то где то настраивать? Пока очень пугают любые манипуляции с действующим оборудованием в котельной. Или настройки заключается только в том чтобы поменять порт передачи данных?