Цитата Сообщение от msl272 Посмотреть сообщение
Записал в новые приборы ПР103 программу с IP 192,168,1,155. При этом приборы прошились, но новый IP не установился.
Пингуются и прошиваются по дефолтному адресу 192,168,1,99. Попытки записать новый адрес ни к чему не приводят, остается 99.

Решение нашли методом "тыка". Надо из лоджика записать любой левый IP, например 192,168,1,160. А потом записать нужный IP 192.168.1.155.
И было нам счастье...
у меня с СПК передается новый адрес по Мадбасу переменными , перезагружаешь ПР и все меняется.