Цитата Сообщение от Nikson71 Посмотреть сообщение
Добрый день. в МУ210-402 можно ли поменять Slave id через конфигуратор? Планирую СПК - rs-485 - МКОН - Ethernet - МУ210-402 и МУ210-214 сделать соединение. В конфигураторе не могу поменять Slave id устройства.
Добрый день.
Задать для МУ210-402 конкретный Unit ID нельзя.
Но на стороне МКОН вы прописываете правила маршрутизации - можно настроить так, чтобы запрос с конкретным Slave ID, заданным в СПК (в Modbus Slave COM Port), пересылался на заданный IP-адрес.