[QUOTE=Сергей0308;457293]Я уже такое говорил, что хуже ПЧ от Овена не встречал, очень капризные, часто "выпадают в осадок" казалось без серьёзных причин когда просто запускали двигатель, точно уже не помню, но маломощный(0,75-2,2 кВт)!

Добрый день!
Возможно у Вас был подобран ПЧВ3 "впритык" по току с используемым двигателем. На линейке ПЧВ3 небольшая перегрузочная способность 120 % – в течение 35 секунд, поэтому данные модели предпочтительнее использовать на HVAC или брать ПЧВ следующего номинала, чтоб был запас по току. Если изначально знаете, что будет общепромышленное применение, например, дробилки, станки и тд., то лучше использовать линейку ПЧВ1, там перегрузочная способность выше, а именно 150 % – 60 с, 180 % – 5 с, 200 % – 0,5 с