Добрый вечер, подскажите, Как сделать в визуализации что б в переменную записывать не T#5s а просто оператор прописал 5 и в TON. PT прописались T#5s.
Добрый вечер, подскажите, Как сделать в визуализации что б в переменную записывать не T#5s а просто оператор прописал 5 и в TON. PT прописались T#5s.
Вводить в переменную T: dword, потом делать преобразование PT:=dword_to_time(1000*T)
Спасибо попробую
В современных версиях CODESYS (по крайней мере, в V3.5 SP16 и выше) никаких преобразований не требуется.
2025-02-13_7-33-05.png 2025-02-13_7-31-33.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А если надо прописать 3 дня(суток) 6 часов 17 сек, к примеру ротация, надо кнопки на дни ,часы, секунды отдельно делать ., потом складывать и прописывать переменную или есть какой иной способ.Кроме прописывания переменной на виртуальной клавиатуре непосредственно на плк. Понимаю, что можно прописать просто часы.
Можно тем же способом:
2025-02-13_8-12-42.png 2025-02-13_8-14-42.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений спасибо, не знал о записи %t[ss], в версии 14 всё работает