Тема: Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    Видел видео от ОВЕН, где предлагают подключиться к OpenVPN, а также нашел статью по конкретной настройке VPN соединения. https://fast-project.ru/articles/soe...pn-tunnel.html
    В этом примере один из концов VPN на статическом IP, в самом начале сказано. Для любого туннеля как минимум один из адресов должен быть на белом IP, можно динамическом, но не для всех типов VPN подойдёт.
    Есть туннели на динамических серых IP (за NAT'ом), но они все работают через посредника.

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    Как считаете лучше пойти, и нужен ли специальный роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP, который вы предложили выше?
    Я выше уже сказал, что данные можно брать через панель. Она же у Вас всё равно к ПЛК будет подключена и брать данные с него?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    3. Требование именно gsm/gprs устройство работающее с динамическим ip
    А заказчик точно хорошо себе представляет о чём говорит, когда выставляет требование "gsm/gprs"? Может он имеет в виду сотовую связь вообще?
    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    4. Плк должен сообщать аварийные ситуации, а также данные с датчиков, так со SCADA должны приходить базовые команды включить-выключить.
    ПЛК должен сообщать или таки SCADA с него данные собирать? В первом очень сильно сомневаюсь.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,881

    По умолчанию

    дико извиняюсь - вы играете торги только предполагая что там ?

    Ну если Scada имеет Modbus slave например, то и все данные может получать от ПЛК. Это то не такая уж проблема.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    В этом примере один из концов VPN на статическом IP, в самом начале сказано. Для любого туннеля как минимум один из адресов должен быть на белом IP, можно динамическом, но не для всех типов VPN подойдёт.
    Есть туннели на динамических серых IP (за NAT'ом), но они все работают через посредника.


    Я выше уже сказал, что данные можно брать через панель. Она же у Вас всё равно к ПЛК будет подключена и брать данные с него?
    Да, ПЛК210 будет как Modbus Server, и у панели weintek останется 2 свободных rs 232 и 485

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    А заказчик точно хорошо себе представляет о чём говорит, когда выставляет требование "gsm/gprs"? Может он имеет в виду сотовую связь вообще?

    ПЛК должен сообщать или таки SCADA с него данные собирать? В первом очень сильно сомневаюсь.
    Я думаю, что SCADA должна, но этот вопрос задан заказчику и пока остается без ответа уже неделю

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    дико извиняюсь - вы играете торги только предполагая что там ?

    Ну если Scada имеет Modbus slave например, то и все данные может получать от ПЛК. Это то не такая уж проблема.
    То что там, я написал, но вот что они хотят конкретно сделать, то такого ответа они не дают. Просто есть требование "GSM/GPRS устройство передачи данных работающее с динамическим IP-адресом" и указана эта SCADA LanMon и то, что необходимо включение/выключение технологического оборудования по средству АРМ диспетчера.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    Да, ПЛК210 будет как Modbus Server, и у панели weintek останется 2 свободных rs 232 и 485
    Из того, что Вы пишите, следует, что ПЛК и панель обмениваются данными по Modbus TCP/IP. Так какого лешего SCADA должна получать данные по RTU? Не понимаю.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,881

    По умолчанию

    Sensei13 - GPRS-роутер или GPRS-терминал (не суть, 2G/3G/4G, их часто так называют)...
    Либо Teleofis с поддержкой m2m, либо iRZ с их виртуальными IP. Но лучше первые, так как сервер m2m можно установить на стороне Scada сервера если там реальный IP.

    И оно (модем, роутер) должен уметь подключаться как TCP клиент.

    Все остальное - VPN, LAN от провайдера в серой сети это все уже лишнее. Никаких тупорылых ПМ01 тут и не пахнет.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Из того, что Вы пишите, следует, что ПЛК и панель обмениваются данными по Modbus TCP/IP. Так какого лешего SCADA должна получать данные по RTU? Не понимаю.
    Modbus RTU предполагалось использовать как предварительный вариант в связке плк210 + модем пм01 как один из вариантов вывода на SCADA.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,881

    По умолчанию

    забудьте вы про ПМ01 раз и навсегда

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Передача данных с ПЛК110 через ПМ01 GPRS
    от Leuko Chimera в разделе Наши проекты
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 10:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  4. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •