Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS

  1. #1

    По умолчанию Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS

    Добрый день! Подскажите, связка ПЛК210 через RS-485 на ПМ01,а дальше по GPRS на стороннюю SCADA. В поддержке отписали, что для передачи Modbus RTU необходимо ПМ01 с симкой на стороне ПЛК и второй ПМ01 с симкой на стороне SCADA. Хотелось бы узнать, может кто-то подобное делал как эта связь организуется?
    А также интересует вопрос, возникали ли у кого проблемы со связкой панель weintek+плк210? (вероятнее всего панель mt8072iP)

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    В поддержке отписали, что для передачи Modbus RTU необходимо ПМ01 с симкой на стороне ПЛК и второй ПМ01 с симкой на стороне SCADA.
    В чьей ТП? Зачем Вам вообще это шлак? Я про ПМ01, если что.

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    А также интересует вопрос, возникали ли у кого проблемы со связкой панель weintek+плк210? (вероятнее всего панель mt8072iP)
    А чем таким 210-ый принципиально отличатся от прочих устройств, поддерживающих Modbus RTU.

  4. #4

    По умолчанию

    ТП owen-russia. А плк210 просто подходит под требования ТЗ, иначе бы выбрал похожий плк110[m02]

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    ТП owen-russia.
    Понятно. Модем сам себя не продаст.
    А на стороне SCADA точно интернета нет? Если нет, то учтите, что как минимум на одной из сим должна быть подключена услуга белого IP (лучше фиксированного). Есть ещё вариант с провайдерской VLAN, но мне почему-то кажется, что это не Ваш случай.

    Берите роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP. Например

    И забудьте уже эту аббревиатуру - GPRS.

    Кстати, брать данные с ПЛК можно и через панель. Т.е. роутер не к 210-му подключать, а к ethernet-порту панели. В таком случае в роутере даже не нужен будет гейт RTU/TCP.
    Последний раз редактировалось imaex; 12.02.2025 в 13:04. Причина: дополнено

  6. #6

    По умолчанию

    Суть в том, что GPRS это основное требование передачи данных на SCADA, в этом и запара) Ещё и по динамическому IP

  7. #7

    По умолчанию

    GPRS это основное требование передачи данных на SCADA
    какое-то странное требование ради "требования".
    Технической причины в этом нет никакой.
    Смысла нет играть в такие игры, это явно подстава

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,881

    По умолчанию

    Sensei13 Scada у вас тоже прописана в ТЗ?

    Такое ощущение, что идут торги, ТЗ кто-то писал по себя без указания производителя и модели и т.д. ну как госы любят.

    Если IP динамический и серый, то привет VPN и ни о каких ПМ01 скорее всего там речи быть не может.

    1. Какая сторонняя Scada ?
    2. при условии что лучше подходит ПЛК210 - нахрена там RS485 ? нужен роутер с поддержкой GPRS/3G/4G модемов, ну или вообще сразу роутер готовый, например от Teleofis
    3. требования динамического IP - ну так Teleofis, iRZ с функциями виртуальных IP или все, что угодно с поддержкой VPN
    4. Кто должен куда слать? сам ПЛК или опросы строго со стороны Scada ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.02.2025 в 13:50.

  9. #9

    По умолчанию

    Видел видео от ОВЕН, где предлагают подключиться к OpenVPN, а также нашел статью по конкретной настройке VPN соединения. https://fast-project.ru/articles/soe...pn-tunnel.html
    Как считаете лучше пойти, и нужен ли специальный роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP, который вы предложили выше?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sensei13 Scada у вас тоже прописана в ТЗ?

    Такое ощущение, что идут торги, ТЗ кто-то писал по себя без указания производителя и модели и т.д. ну как госы любят.

    Если IP динамический и серый, то привет VPN и ни о каких ПМ01 скорее всего там речи быть не может.

    1. Какая сторонняя Scada ?
    2. при условии что лучше подходит ПЛК210 - нахрена там RS485 ? нужен роутер с поддержкой GPRS/3G/4G модемов, ну или вообще сразу роутер готовый, например от Teleofis
    3. требования динамического IP - ну так Teleofis, iRZ с функциями виртуальных IP или все, что угодно с поддержкой VPN
    4. Кто должен куда слать? сам ПЛК или опросы строго со стороны Scada ?
    1. Scada LanMon от Сатурн вероятнее всего
    2. rs-485 не обязательно, указал как из вариантов, с пм01 была возможность подключения и по rs-232
    3. Требование именно gsm/gprs устройство работающее с динамическим ip
    4. Плк должен сообщать аварийные ситуации, а также данные с датчиков, так со SCADA должны приходить базовые команды включить-выключить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Передача данных с ПЛК110 через ПМ01 GPRS
    от Leuko Chimera в разделе Наши проекты
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 10:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  4. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •