Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8
Уже упомянул ситуацию с осмосом в топике про КосМастер где у нас произошел сбой с клапанами промывки показав как наш уровнемер в емкости пермеата черный тренд помогает локализовать причину отказа. Как всегда говорю наш уровнемер пусть пока это индикатор, но он выигрышно смотрится с другими каналами контроля в примере это контроль электропроводности, давление на мембранах и пользователь уже может оценить картину происходящего например как я удаленно... и подсказать оперативному персоналу что делать ... где посмотреть.
2025-02-12_07-36-44.png
2025-02-12_07-40-36.png
Если посмотреть на второй скрин за больший период верхние зелёный и оранжевый тренды это уровни в ёмкости ХВО куда у нас поступает вода городская не обработанная видно что зелёный тренд подымается вверх это у нас канал не компенсированного уровня в ёмкости, а оранжевый тренд в своей динамике остаётся в своем диапазоне. Это работает наша формула в макросе. Выше мы видим серый тренды это электропроводность исходной воды и красный это электропроводность после колон ХВО и по их динамике вверх понимаем что продолжается сезонный рост электропроводности уже скоро будет 1300мкСм. Так что макрос работает. Будем только по чуть-чуть корректировать поправочный коэффициент.
Вот так у нас закончилась эпопея с клапанами промывки. При упорядочивании проводов допустили ошибку.
2025-02-14_16-01-32.png
Провели несколько полноценных сливов наполнений в емкости и электропроводность в емкости пермеата нормализовалась. На этом тренде уже хорошо просматривается как смещается уровень ХВО не компенсированный в верх. Электропроводность перевалила за 1300 мкСм. А оранжевый тренд показывает нам компенсированный уровень в емкости с помощью нашего макроса компенсации. Ну как писал дело это не быстрое...будем потихоньку освещать весь наш процесс...весной с прибытием талых вод электропроводность начнет активно снижаться и в мае достигнет 600 мкСм.... и там уже более точно подберём коэффициент компенсации уровня от УЭП. Главное понять м каком примерно диапазоне это требуется чтобы потом уже масштабировать на другие объекты можем как вариант в меню сделать программные ограничения, чтобы пользователь случайно не ввел "запредельные" значения с панели ПР200х8 или по сети MB RTU случайно что-то по ошибке не прилетело при настройке.
2025-02-15_14-43-50.png