Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Thumbs up нужная вещь

    Нужная вещь в хозяйстве макрос "Анализатор сигнала" с примером
    Анализирует количество срабатываний за сутки и длительность входного сигнала в секундах по одному каналу.Ретранслирует входной сигнал на выход ,при наступлении аварийной ситуации (частота,длительность) блокирует выход и выдает сигнализацию на 1 минуту ,можно организовать дополнительную блокировку с наружи макроса .Есть возможность анализировать причину блокировки(единица-первая причина,три-вторая причина,7-обе причины.Можно сбрасывать внутренние счетчики подачей нуля(Int) на входа уставок в любое время.Схема проверена.Может применяться для анализа частоты включения оборудования (насосы ..) ,времени непрерывной работы оборудования .Размерность времени можно менять с макросе.Функциональная Диагностика -основа надежности систем.Если блокировка не нужна ,то макрос можно использовать в режиме прослушки и выдачи диагностики.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SA.rar (110.6 Кб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 15:24.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •