Последний раз редактировалось AlexCrane; 05.02.2025 в 17:04.
По моему MaxVF это приведение к физической величине, т.е. при 10В на входе показал бы 20000.
Как и думал, все-таки физическая неисправность. Сгорел дроссель L27 на средней плате, возле DC-DC преобразователя, видимо на часть платы не идет питание.
Вот из-за чего не понятно. Я то думал из-за чего так лаком сильно пахло при первом включении (просто подал питание, ничего больше не подключал), аж глаза слезились.
Слишком долго отдыхал ПЛК без работы
Отдам ОВЕНам в ремонт, может отремонтируют...
Последний раз редактировалось AlexCrane; 05.02.2025 в 20:48.
Имею такую же проблему как топикстартер. Подскажите куда копать? Модификация ПЛК160[М02]-24.A-М. Аналоговые входы сконфигурированы на 0-10В (все), Аналоговые выходы на 0-10В (все), Проект загружен в ПЛК, перезагрузка снятием питания выполнена. Подключен активный датчик со своим питанием. Без подключения к ПЛК показывает 0-10В сигнала пропорционально изменению физической величины на вольтметре. При подключении к АЦП ПЛК, уровень сигнала не падает ниже 3.8В. Верхняя граница нормально добирается до 10В. При отсоединении проводников от клемм АЦП, на них показывается напряжение 11В (измерено вольтметром). На всех.
Аналоговые выходы не используются в работе, они сконфигурированы в режим 0-10В (упомянул это, так как на форуме встречались сообщения о том, что конфигурация выходов может на входы влиять). Используются аналоговые входы. Все сконфигурированы в режим 0-10В. Загрузочный проект создан и помещен в ПЛК. ПЛК переведен в режим "работа". При подаче питания, проект загружается и начинает выполнятся. В проекте нет ничего кроме опроса аналоговых входов. Если внешним вольтметром померить напряжение между входом (AIx+) и выходом (AIxC) канала АЦП, вольтметр показывает 11.5В. На всех каналах.
Следующее: подключение датчика. Имеется активный датчик с выходом типа 0-10В, с отдельным от ПЛК питанием (SICK UM18-11117). Подключение 3х проводное. Земля от источника питания датчика идет к датчику и идет к земле АЦП. Плюс от источника питания датчика идет на датчик. Сигнал от датчика идет на входную клемму АЦП.
Описание проблемы: Без подключения к ПЛК датчик адекватно реагирует на изменение параметров окружающий среды, пропорционально изменяя сигнал во всем диапазоне от 0 до 10В (измерено внешним вольтметром). При подключении к АЦП датчик адекватно ведет себя в верхнем диапазоне, вплоть до достижения напряжения в 3.8В. Дальше напряжение не уменьшается, не смотря на изменения параметров окружающей среды. Это демонстрируется как измерением внешним вольтметром, так и в CodeSys.
Последний раз редактировалось Злой; 16.07.2025 в 15:17.
Нет питание не заведено. От датчика на АЦП идет только сигнальный провод и общая земля. Питание от источника идет только на датчик.
При использовании шунта в 2 кОм ситуация нормализуеца. Однако в документации на датчик указанно что нагрузка на измерительном канале должна быть больше 100кОм (200кОм у ОВЕНА). Вроде все должно работать и без шунта. А установка шунта создаст избыточный ток на датчике, что может вывести его из строя. Прав ли я в этом? И можно ли это решить как то еще?