    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    capzap. Вот конкретика. Может подскажите в чем может быть дело.
    Прямо проблемных проблем не видно, но:
    - почему установлена такая низкая скорость опроса (9600)?
    - кто подключен на порт RS485-2?

    Хорошо было бы, конечно, в момент проблемы подключиться и посмотреть, что происходит в конфигурации.
    А потом не перепрошивать, а например, сделать "сброс" - "старт"

  2. #11232
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    1. Скорость раньше была 19200. Решили ее уменьшить. Думали может поможет.
    2. К порту 2 подключен МСД200.
    3. Завтра попробую сделать "сброс" - "старт".

  3. #11233

    По умолчанию

    У меня только 1 претензия, мин. цикл 1 мс, возможно ПЛК не хватает этого времени.
    Добавьте статистику и проверьте мин. цикл.

    А в панели, возможно лучше будет поставить запись по изменению (By Value Change) и сделать запись группой через String
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2025 в 21:28.

  4. #11234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    1. Скорость раньше была 19200. Решили ее уменьшить. Думали может поможет.
    2. К порту 2 подключен МСД200.
    3. Завтра попробую сделать "сброс" - "старт".
    Функции МСД вполне может выполнять сама панель (ведение трендов, запись из на внешний накопитель + какое-никакое отображение графиков).
    И вообще я бы подключил панель на место МСД в качестве мастера

  5. #11235
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    capzap. .
    проект не смотрел, судя по ответам других конфигурация и холст с квадратиками. Логика и настройка соединений тут второстепенны, для диагностики не плохо бы видеть скрин последней ошибки у мастера, если таковая имеется, а так это что то в линии, что за витая пара, что расположено рядом из "шумящих" исполнительных механизмов, есть ли заземление и соединены ли все потребители на одну шину
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #11236

    По умолчанию

    Добрый день! Задача по синхронизации одинаковых показаний на двух панелях оператора решена блогадоря подсказкам In_Da_Cher_A и Kondor3000 , ещё раз им спасибо, имею наглость попросить на языке ST аналогичный макрос только для булевых переменных SelChg8 (выбирает значение bool которое менялось последним) из Овен Лоджика. Если есть конечно . Спасибо.

  7. #11237
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    ..Задача по синхронизации одинаковых показаний на двух панелях оператора решена...
    Даже верю что тестилось по-взрослому - рандомно и независимо дергалось питание девайсов (плк, 2 панели) и отрывались интерфейсы

  8. #11238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Задача по синхронизации одинаковых показаний на двух панелях оператора решена блогадоря подсказкам In_Da_Cher_A и Kondor3000 , ещё раз им спасибо, имею наглость попросить на языке ST аналогичный макрос только для булевых переменных SelChg8 (выбирает значение bool которое менялось последним) из Овен Лоджика. Если есть конечно . Спасибо.
    Зачем его выкладывать, в ФБ SelChgF, меняете все REAL на BOOL или на WORD (UDINT) и получаете SelChgB или SelChgI
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 14:48.

  9. #11239

    По умолчанию

    Вот, может кому пригодиться : выбирает значение BOOL которое менялось последним:
    FUNCTION_BLOCK BIT_VUBOR
    VAR_INPUT
    B1: BOOL;
    B2: BOOL;

    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    B_OUT: BOOL;

    END_VAR
    VAR
    B_1: BOOL;
    B_2: BOOL;
    END_VAR

    IF B_1<>B1 THEN
    B_OUT:=B1;
    ELSIF B_2<>B2 THEN
    B_OUT:=B2;
    END_IF;

    B_1:=B1;
    B_2:=B2;
    Для меня - пригодилось

  10. #11240

    По умолчанию

    Добрый день всем. Давно не возился с овеном, тем более версия M02 вышла. Не получается настроить общение ПЛК110-30Р.М с блоками расширения МВ110-32 и МУ110-32.
    Вот конфиг настройки блоков расширения, начиная с 32 адреса с шагом в 32.
    Скрытый текст:

    Вот настройки в ПЛК RS-485
    Скрытый текст:

    Вот настройки Universal Module Device
    Скрытый текст:

    Пытаюсь прочитать 99 и 100 регистры, но ничего не получается. На блоках расширения горит авария, пните пожалуйста, в какую сторону копать нужно.