Вы не отправили 2 WORD в соотнесение в слейве, не правильно поставили адреса регистров в Лектусе (для Float адреса 0,2,4,6 и т. д.),1 Работа Лектуса.jpg
опять наставили ненужных галок в ТСР слейве, уберите все галки
В объединении UNION ( REAL_WORD_29 : ) поставили массив из 12 регистров [0..11], а надо два [0..1]. 1 Передача массива.jpg
в остальных тоже где 2, а где то 4
Это объединение UNION, как раз раскладывает (или собирает) ваш REAL на два WORD из массива WORD[0] и WORD[1],
Application.SCADA_P29_adr40_KLAPAN_1_POLOZhENIE_RE AL_rEAd_1_REAL_TO_2WORD.awModbusReal[0]
Application.SCADA_P29_adr40_KLAPAN_1_POLOZhENIE_RE AL_rEAd_1_REAL_TO_2WORD.awModbusReal[1]
вот их и надо отправить в соотнесение. Кстати их как раз можно поменять местами [0] и [1]
А так их надо выбирать из Application / GVL 1 Выбор переменных.jpg
После 15 Real (30 регистров) идут 3 регистра с битами- у меня работают 1 Биты.jpg





Ответить с цитированием