Страница 405 из 411 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4041

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Для того что бы ПР200 (Master) начал опрашивать Slave достаточно прописать переменную в таблице сетевых переменных или на холст еще надо поставить блок этой переменной ?
    Программа должна быть работающей, если поставили вход, то к нему надо добавить и выход, хотя бы той же переменной.
    Или как выше, присвоить в другую переменную, или подключить в выходу, через преобразование.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 14:11.

  2. #4042

    По умолчанию

    Добрый день

    Почему макрос желтый ?
    Изображения Изображения

  3. #4043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Почему макрос желтый ?
    Внизу же всё написано!!!
    Замените жёлтую линию в макросе на линию задержки или не меняйте и пользуйтесь так)))
    Лоджик предупреждает, что данная переменная присвоится в следующем цикле (как линия задержки)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2025 в 13:52.

  4. #4044
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Почему макрос желтый ?
    А датчик точно 1000П, не Pt1000?

  5. #4045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А датчик точно 1000П, не Pt1000?
    Датчик Pt1000. А в чем разница ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.01.2025 в 17:07.

  6. #4046

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Датчик Pt1000. А в чем разница ?
    Датчики термосопротивления Pt1000 и 1000П разные, так как характеристики чувствительных элементов отличаются. Температурный коэффициент сопротивления чувствительного элемента Pt1000 α = 0,00385°C-1., а 1000П – α = 0,00391°C-1. Соответственно показания номинальной статистической характеристики будут отличаться.
    Приведу пример из градуировочной таблицы НСХ Pt1000 ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления) при температуре +50°C сопротивление ТС составит 1193,97 Ом, а ТС с НСХ 1000П ( https://intep-komplekt.ru/komplekt-t...v/ktsp-n-100p/) при такой же температуре будет иметь сопротивление 1197 Ом.
    https://otvet.mail.ru/question/202915197

  7. #4047
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Датчик Pt1000. А в чем разница ?
    Разница небольшая, но есть. В принципе, для какой-нибудь вентиляционной установки не сильно критично, но зачем усугублять и без того не маленькую погрешность самой ПРки
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.01.2025 в 19:45.

  8. #4048
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Датчик Pt1000. А в чем разница ?
    Я пожалуй дополню: 1000П - это проволочные датчики, они дороже и считается более надёжными;
    Pt1000 - эти датчики сделаны методом напыления, считаются менее надёжными, но дешевле, так как дешевле сам метод изготовления, в принципе!

    В смысле, бывает и наоборот, когда устройство технически проще сделать(меньше объективных затрат), но устройства дороже, например пускатели с катушками постоянного тока обычно дороже чем переменного тока, хотя их проще сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2025 в 20:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4049

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Возможно задам глупый, но при этом весьма простой вопрос! А допустим в ПР200 и не только, есть возможность заливать рабочую программу через RS-485, а не через встроенный USB?
    А то чета USB разъемы какие то хлипкие, после десятка другого подключения шнурка там разъем разбалтывается и коннект становится не очень устойчивый, в общем надоело шнурки передергивать...

  10. #4050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Возможно задам глупый, но при этом весьма простой вопрос! А допустим в ПР200 и не только, есть возможность заливать рабочую программу через RS-485, а не через встроенный USB?
    А то чета USB разъемы какие то хлипкие, после десятка другого подключения шнурка там разъем разбалтывается и коннект становится не очень устойчивый, в общем надоело шнурки передергивать...
    Аккуратнее втыкайте. У меня 5 лет с микро USB ничего не расшаталось, по несколько раз в день. На крайняк можно аккуратно подпаять. Либо кабель дерьмо.
    Здесь нет, только в ПР с изернетом есть возможность заливать через изернет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 14:34.

Страница 405 из 411 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •