  1. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    REAL, это 2 регистра WORD, записанных одновременно, передаются они вместе и адреса должны быть подряд, например 0 и 1 или 16 и 17 если передаёте WORD, если передаёте REAL адреса будут 0 или 16.
    Так же REAL, можно представить как массив из 2 WORD, например w: ARRAY [0..1] OF WORD;
    Передавая массив вы передаёте 2 регистра или 1 переменную REAL. Если массив из 20 регистров, это 10 переменных REAL.
    Если REAL читается не правильно, регистры WORD надо поменять местами (реже поменять местами байты)

    Здесь скрины как читать и записывать массивы, а так же как разобрать REAL и собрать обратно из 2 WORD (3 скрин внизу).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...445#post455445

    Тоже самое можно сделать и в Лектусе, есть перестановка байт и перестановка регистров 1 Перестановка регистров в Лектусе.jpg

    Я конечно не лучший знаток.... ОВЕН и CODESys.... так и не смог понять как именно, переставлял местами регистры.... пытался подобрать тип данных в Lectus.... но все так и не смог.... можете попробывать запустить у себя... может своим личным взглядос поймете... что именно
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  4. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  5. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •