Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
На счетчике надо поставить сохранение состояния -Да, Вот скрин 1 Сохранения счётчика.jpg
а чтобы не было жёлтых линий, можно заменить на Линию задержки сверху.

Для энергонезависимой переменной ставится галка - энергонезависимость, только программа при включении не должна её перезаписывать.
Спасибо, сделал линию задержки. Моя задача сделать так, чтобы после выключения обоих кондиционеров, а затем их включения срабатывал тот, который до этого был неактивным. Как это можно реализовать?..