Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65

Тема: новичок

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    У меня есть цикл, выполняющий 9 итераций. В течение первых четырёх (или равных четырём) итераций работает один кондиционер, после чего включается второй. Счётчик итераций хранится в переменной кон.

    Можете, пожалуйста, объяснить, как её правильно использовать энергонезависимую переменную?
    На счетчике надо поставить сохранение состояния -Да, Вот скрин 1 Сохранения счётчика.jpg
    а чтобы не было жёлтых линий, можно заменить на Линию задержки сверху.

    Для энергонезависимой переменной ставится галка - энергонезависимость, только программа при включении не должна её перезаписывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 15:48.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На счетчике надо поставить сохранение состояния -Да, Вот скрин 1 Сохранения счётчика.jpg
    а чтобы не было жёлтых линий, можно заменить на Линию задержки сверху.

    Для энергонезависимой переменной ставится галка - энергонезависимость, только программа при включении не должна её перезаписывать.
    Спасибо, сделал линию задержки. Моя задача сделать так, чтобы после выключения обоих кондиционеров, а затем их включения срабатывал тот, который до этого был неактивным. Как это можно реализовать?..

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Спасибо, сделал линию задержки. Моя задача сделать так, чтобы после выключения обоих кондиционеров, а затем их включения срабатывал тот, который до этого был неактивным. Как это можно реализовать?..
    Запомнить состояние счётчика например 3 , и при включении записать в счётчик 5. Не забудьте, что у вас всего 9 или 10 максимум.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 16:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Запомнить состояние счётчика например 4 , и при включении записать в счётчик 5. Не забудьте, что у вас всего 9 или 10 максимум.
    Получается переменную кон нужно запомнить? И как сделать так чтобы при включении записывалось. Я вообще пытался сделать так: запускаешь программу и переменная кон всегда делалась +5, но у меня не вышло(

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Получается переменную кон нужно запомнить? И как сделать так чтобы при включении записывалось. Я вообще пытался сделать так: запускаешь программу и переменная кон всегда делалась +5, но у меня не вышло(
    Вот скрин, инициализация переменной, в зависимости от переменной Кон, запись в счётчик через WraiteToFb 1 Сброс счётчика.jpg
    Чтобы записать в счётчик при включении, надо подать импульс на вход сброса при пуске.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот скрин, инициализация переменной, в зависимости от переменной Кон, запись в счётчик через WraiteToFb 1 Сброс счётчика.jpg
    Чтобы записать в счётчик при включении, надо подать импульс на вход сброса при пуске.
    То есть сейчас должно работать как в моем задании? Через симуляцию невозможно проверить? Заранее спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    То есть сейчас должно работать как в моем задании? Через симуляцию невозможно проверить? Заранее спасибо!
    Можете в эмуляции проверить, Кон- энергонезависимая, записать в неё можно от 0 до 4, как вы хотели при включении будет 51 % при включ.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 18:05.

  8. #8

    По умолчанию ПР 200 и 4 шт МВ110-хА

    Вопрос новичка
    Есть проект из 1шт ПР 200 и 4 шт МВ110-хА. К МВ110-хА подключены датчики Pt 1000 и газоанализаторы 4…20 мА через резистор. ПР стоит мастером на 1 слоте 485, скорость 115200
    МВ110 подключены последовательно им назначены адреса 9,17,25,33.
    При подключении Овен сервера к сети из этих МВ все каналы отображают корректные данные.
    В ПР 200 прописаны сетевые переменные от МВ с указанием адресов регистров и всех настроек как в МВ.
    Проблема в том что в режиме отладки данные получаются некорректные.
    Помогите разобраться.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omenemo30 Посмотреть сообщение
    ...
    Проблема в том что в режиме отладки данные получаются некорректные.
    Помогите разобраться.
    Отладка - это же подключение онлайн к работающей ПР?
    Некорректные - это какие?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omenemo30 Посмотреть сообщение
    Вопрос новичка
    Есть проект из 1шт ПР 200 и 4 шт МВ110-хА. К МВ110-хА подключены датчики Pt 1000 и газоанализаторы 4…20 мА через резистор. ПР стоит мастером на 1 слоте 485, скорость 115200
    Ваш вопрос не связан с вопросом автора темы, в дальнейшем эта тема, замусоренная подобными включениями, не сможет никому помочь, хотя будет индексироваться поисковиками.

    Правильнее, было бы создать новую тему и коротко но ёмко её назвать: "Некорректные данные в ПР200 от приёма из МВ110".
    Сразу же в самом низу веб-страницы были бы темы с похожими названиями - прочитав которые, возможно, Вы нашли бы ответ на собственный вопрос.
    Да и поиск в интернете тоже, помог бы с решением - выдав ответы из этого же форума.

    Далее, нужно привести сведения о настройке связи, номерах регистров, типа данных регистров, выборе настройки порядка байт в принятых данных и характере этих принятых и эталонных данных.

    Без этого, Вы предполагаете начать игру "угадай ошибку с меньшего количества слов".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys + TraceMode (новичок)
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •