Показано с 1 по 10 из 1357

Тема: ПР205

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Посмотрел как сделано питание подсветки. Нет возможности выключения. И схема ограничения тока (стабилизации тока) подсветки разведена на плате не правильно.(насколько можно судить по топологии). На плате перепутаны коллектор с эмитером vt2. Соответсвенно ток ограничен только резистором 5.1 ом и второй транзистор не работает. Конечно при мтабильном напряжении питании ток не будет прыгать, но он может быть заведомо больше, чем рассчитывали разработчики.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 24.01.2025 в 20:08.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •