    По умолчанию

    DI8, в зависимости от настройки, это или реле сухого хода, по которому тормозятся насосы или запуск/останов работы насосной, что отличается по сути отсутствием задержки и аварии.
    СУНА не имеет пожарной сертификации и не может применяться для систем пожаротушения. Да и не предназначена для этого.
    Хотя есть сертифицированные шкафы для систем пожаротушения на базе ПР200.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    DI8, в зависимости от настройки, это или реле сухого хода, по которому тормозятся насосы или запуск/останов работы насосной, что отличается по сути отсутствием задержки и аварии.
    СУНА не имеет пожарной сертификации и не может применяться для систем пожаротушения. Да и не предназначена для этого.
    Хотя есть сертифицированные шкафы для систем пожаротушения на базе ПР200.
    Отношения к системе пожаротушения это имеет опосредованное... При определенных условиях насос должен включиться на полную мощность, этого достаточно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RestMan Посмотреть сообщение
    Отношения к системе пожаротушения это имеет опосредованное... При определенных условиях насос должен включиться на полную мощность, этого достаточно.
    Если почитать выше, то там есть заметки о том, что имеется баг: при снятии DI7 т.е. отказе ПЧ (определенное условие), СУНА-122 переходит в аварийный режим и запускает как минимум один насос от сети (полная мощность) и не отключает его. На правах шутки.

    Формально СУНА-122 не имеет возможности изменения задания/уставки кроме как с клавиатуры или по сети, но это не является проблемой, потому что при большом желании легко решается вмешательством в обратную связь и/или управление ПЧ.
    Отмечу лишь что обрывать датчик не стоит, потому что тогда СУНА остановится по отказу датчика, а значит там следует оставить не менее 4мА. И режим сна здесь может помешать, потому что отключит насос от ПЧ. Так же разгон ПЧ на полную мощность может зашкалить датчик или выйти за P авар., что тоже будет воспринято контроллером как авария.

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •