Страница 403 из 411 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4021
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    C внутренней энергонезависимой переменной изящнее выглядит.
    Если вам не надо доступа к этой переменной из программы(вне макроса), то хватит и такого!
    Например можно вывести на экран ПР для редактирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2025 в 17:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #4022

    По умолчанию

    Добрый день

    На входе RES макроса DEV1 логическая 1. Если открыть макрос, то там RES - 0. Как это понимать ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (8.4 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: png 2.png (35.8 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.01.2025 в 12:42.

  3. #4023

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    На входе RES макроса DEV1 логическая 1. Если открыть макрос, то там RES - 0. Как это понимать ?
    Онлайн отладка доступна только для схемы проекта. Для открытого в данный момент макроса отладку можно делать только в режиме симуляции

  4. #4024

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Онлайн отладка доступна только для схемы проекта. Для открытого в данный момент макроса отладку можно делать только в режиме симуляции
    Так я и смотрю все в режиме симуляции. Все дело в том, что макрос DEV1 не работает в режиме симуляции. По этой причине и пытаюсь посмотреть что внутри макроса происходит.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.01.2025 в 13:51.

  5. #4025

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Так я и смотрю все в режиме симуляции.
    Либо снаружи мароса симулировать, либо внутри, вместе нельзя.

  6. #4026

    По умолчанию

    Если я верно понял - то так и должно быть: макрос - это описание логики того, как что-то должно работать.
    Когда мы ставим несколько макросов на схему, то каждый из них работает индивидуально (по одной заданной логике).
    Увидеть поведение каждого конкретного макроса в общей программе нельзя. Можно только или отдельно отладить макрос, или всю схему с ними.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #4027
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    ну в CodeSys том же можно посмотреть переменные вставленного экземпляра блока. Просто другой подход.

  8. #4028
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,716

    По умолчанию

    Ну так там всего лишь Кодесис
    Вытягивайте из макроса на доп выходы нужную отладочную инфу

  9. #4029

    По умолчанию

    Добрый день

    В проекте ПР200, СУНА и сенсорная панель. ПР200 по первому RS-485 соединено с СУНА, ПР200 - Master, СУНА - Slave. По второму RS-485 ПР200 соединено с панелью, панель - Master, ПР200 - Slave.

    Необходимо регистры, читаемые из СУНА передавать в панель. Например, ПР200 читает из СУНА регистр с адресом 540, т.е. в таблице сетевых переменных надо указать имя сетевой переменно, тип переменной, функция чтения 0х03 (функция записи - нет) и адрес 540. Теперь этот регистр должна прочитать панель. Вопрос - в панели надо просто указать функцию чтения, адрес регистра 540 и все ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.01.2025 в 13:34.

  10. #4030

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    В проекте ПР200, СУНА и сенсорная панель. ПР200 по первому RS-485 соединено с СУНА, ПР200 - Master, СУНА - Slave. По второму RS-485 ПР200 соединено с панелью, панель - Master, ПР200 - Slave.

    Необходимо регистры, читаемые из СУНА передавать в панель. Например, ПР200 читает из СУНА регистр с адресом 540, т.е. в таблице сетевых переменных надо указать имя сетевой переменно, тип переменной и функция чтения 0х03 и адрес 540. Теперь этот регистр должна прочитать панель. Вопрос - в панели надо просто указать функцию чтения, адрес этого регистра 540 и все ?
    Прочитанную переменную Мастера, надо присвоить в переменную слейва в ПР200, поставить перемычку, если это будет 540 регистр слейва, то панелью будет читаться адрес 540.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2025 в 13:37.

Страница 403 из 411 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права