Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Котельная на КТР 121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо за развернутый ответ. И сразу еще вопрос: Отсечки неработающего котла нет, а можно ее осуществить выключением котловых насосов и каким параметром это можно достичь?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vassan Посмотреть сообщение
    Спасибо за развернутый ответ. И сразу еще вопрос: Отсечки неработающего котла нет, а можно ее осуществить выключением котловых насосов и каким параметром это можно достичь?
    Добрый день! Да, насосы можно отключать, и именно так обычно реализуют «отсечение» неработающего котла, если нет возможности поставить физический запорный клапан. В КТР-121.01.10 за логику выключения котловых насосов отвечает параметр Реж.откл (Выбег или Тпр), а также уставка Тпр откл и задержка Задерж.откл. Если в Реж.откл выбрать «Выбег», насос будет отключаться по истечении заданной задержки после останова горелки. Если выбрать «Тпр», насос будет работать, пока температура подачи не опустится ниже заданного порога Тпр откл. При необходимости полностью исключить отключение насоса по температуре (то есть чтобы он никогда не останавливался по этому критерию), можно установив Тпр откл = 0. Тогда при выбранном режиме отключения по Тпр насос фактически не будет выключаться , т.к. достигнуть такого значения температуры будет невозможно.

    Однако полностью отключать насосы всех котлов сразу не рекомендуется, потому что после останова всех горелок циркуляция в системе пропадет, что может привести к локальным перегревам, отсутствию реакции на остывание теплоносителя или другим проблемам. Чтобы в системе всегда сохранялась циркуляция, хотя бы один насос стоит оставлять включенным. В каскадном регуляторе КТР-121.02.41 есть специальная функция «Удерж.НК: Ведущ», которая удерживает насос ведущего котла в работе, даже когда горелки неактивны. Это значит, что если все котлы выключились, то хотя бы один (ведущий) будет продолжать прокачивать теплоноситель через систему, пока не возникнет критическая авария или внешняя команда «Стоп».

    Таким образом, если ваша цель — «отсекать» неработающий котел, вы можете настроить для него Реж.откл: Выбег или Тпр, задать адекватное время задержки (Задерж.откл) и/или температуру отключения (Тпр откл). После того как котел завершил цикл нагрева и горелка перешла в «Стоп», при срабатывании выбранного условия (заданная задержка или пониженная температура подачи) этот котловой насос выключится, и через неработающий котел перестанет циркулировать теплоноситель. Но при этом обязательно убедитесь, что ведущий насос в каскаде (или хотя бы насос другого котла) остается включенным, чтобы не оставить систему вообще без циркуляции.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Котельная на СПК110
    от K.K. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:04
  2. автоматизация котельная на 3 контура
    от OWEN1VIKTOR в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 09:14
  3. Встроенная котельная на ПЛК63
    от 6751149 в разделе Наши проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 19:26
  4. трм 151 на одном датчике, элкетро котельная
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 09:35
  5. модульная котельная
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •