Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как понимать и откуда берётся отрицательное значение Активной мощности и при измерении модулем МЭ210?Screenshot 2025-01-10 134743.jpg
По мануалу Активная мощность равно произведению действующего тока на действующее напряжение и на косинус ФИ, Screenshot 2025-01-10 141915.jpgвсе эти показания - положительные. Откуда тогда отрицательное значения Активной мощности?
Cos(фи + 180) величина отрицательная..
Поменяй местами концы у трансформатора тока, тогда косинус тоже будет положительным