Цитата Сообщение от IgorT1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите новичку. Сп307 мастер пр103 слейв соединены по rs-485, среда программирования owenlogic. К пр103 подключена лампа, суть - управлять кнопкой вкл/выкл лампы с панели оператора. Создаю на пр сетевую переменную с адресом регистра 16384, связываю с выходом через преобразователь в булевское значение. На панели оператора в проекте создаю кнопку, выбираю порт - plc порт, адрес 16, регистр 0Х 16385. Загружаю проект, кнопка не функционирует. Передача сетевой переменной как то по другому работает? и что нужно сделать
Попробуйте так:
изображение_2024-12-27_150128687.png
Здесь вы меняете бит 0 регистра 16385.
В ПР можете также использовать не преобразование в булевый тип, а извлечение бита 0 при помощи ФБ EXTRACT - в этом случае вы сможете управлять с панели ещё 15 битами этого-же регистра