Тема: мв110-16д. сбились сетевые настройки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Выслал на указанный Вами e-mail

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Выслал на указанный Вами e-mail
    Спасибо. Перепрошивка модуля решила проблему.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Кирилл.
    У меня с модулем МВ110-16Д приключилось аналогичное горе :-(
    Сетевые настройки слетели на ниже указанные:
    1. Скорость обмена данными - 2400.
    2. Длина слова - 7.
    3. Тип контроля четности - Отсутствует.
    4. Количество стоп битов в посылке - 1.
    5. Длина сетевого адреса - 8.
    6. Остальные нули + протокол ОВЕН.

    Было 115200 8n1, адрес 56 и протокол ОВЕН.

    Версия прошивки модуля 1.11
    Перемычка защиты настроек тоже не стояла :-( впредь буду ставить :-)

    И на всякий случай моя почта: ads-kaluga@mail.ru
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Кирилл.

    И на всякий случай моя почта: ads-kaluga@mail.ru
    Выслал по данному адресу тот конфигуратор, который отправил мне Кирилл в свое время.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Владимир.
    Цитата Сообщение от Владимир А.Е. Посмотреть сообщение
    Выслал по данному адресу тот конфигуратор, который отправил мне Кирилл в свое время.
    Спасибо, письмо получил и вопрос решен :-)
    На счет ЗИП-а, если что поставлю ПЛК100 у меня их дома три штуки, эксплуатация уже приобретает данный модуль в ЗИП.
    P. S. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Владимир.

    Спасибо, письмо получил и вопрос решен :-)
    Пожалуйста!

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня такая же проблема как и в первом посте, причем набралось уже 2 модуля мв110-16д с такой болезнью. Перемычка jp1 снята. Сетевые параметры на записываются, а с заводскими читается при установленной jp2. Пришлите пожалуйста программу для пошивки.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Павел.
    Проверьте, пожалуйста, еще раз правильность расположения перемычек (Рис Б1 из РЭ)
    В архиве программа прошивки через RS485 для МВ110-224.16Д(ДН)
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за прошивки, всё вылечилось! Перемычки перепроверил- делал правильно. После прошивки все встало нормально работать.