Тема: Прошивка ПЛК110-60L

  1. #1

    По умолчанию Прошивка ПЛК110-60L

    Добрый день.

    Проблема:
    предположительно неправильная заводская прошивка ПЛК110-60L.
    Не ясно как загрузить правильную прошивку.

    Описание:
    Контроллер ПЛК110-60L. Codesys2.3.9.41.
    В контроллер не загружается проект, если целевая платформа указана = PLC110.60-L
    Проект загружается, если целевая платформа указана = PLC110.60-L v2, а это как я понимаю уже другой контроллер - ПЛК110[M02]
    Через ПЛК браузер в Codesys считал информацию с контроллера (фото приложил). plc model = 110-60, Версия ПО метр. : 2.0, need target version >= 3.12
    После этого и появилось предположение, что в ПЛК на заводе залита не та прошивка.
    Решил перепрошить ПЛК.
    Снял крышку с контроллера, как сказано в руководстве. На плате НЕ нашел перемычку, которую нужно снять. Внешний вид платы НЕ соответствует фотографии из руководства по перепрошивке ПЛК110
    Перепрошил ПЛК через Codesys и команду UpdateCore файлом UpdatePLC110-60.bin
    После этого перестали работать порты USB и Ethernet. Сейчас работает только порт debug RS-232
    Через этот порт наверное могу перепрошить ПЛК, но уже не понимаю какую прошивку выбрать (какая правильная) и какая правильная последовательность действий, т.к. внешний вид платы ПЛК не соответствует фото (например, фото в программе смены прошивки). Не ясно как "удалить перемычку на средней плате ПЛК". Какую перемычку? Где она?

    Если кто-то сталкивался с подобным прошу помочь.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    ...да потому что это был [M02]!!! Раз у него дата выпуска 2024 год!
    А ты его убил напрочь. Вертай правильную прошивку.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Спросить до перепрошивки мозгов не хватило? То что плата другая, тоже не смутило?
    Надо было сначала убить рабочий ПЛК, а потом геройски его восстанавливать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2024 в 12:46.

  4. #4

    По умолчанию

    Проект загружается если стоит таргет М02, но нет, я же умнее этой тупой железки.
    Старый и новый контроллеры
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 17.12.2024 в 12:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Старый и новый контроллеры
    как у меня подгорало, когда в спецификации пишут М02, делаешь проект на М02, приезжаешь на объект - шкаф стоит с этим синезелёным, зввонишь на сборку - что за нах - "а нам в ОВЕНе сказали, что это такой же, только дешевле и был в наличии, а нам срочно было надо шкаф отправлять бла бла бла"

  6. #6

    По умолчанию

    Важное дополнение:
    Проект в ПЛК загружался, но в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние активных дискретных входов.
    Режим эмуляции в Codesys был отключен.
    Также в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние аналоговых входов на модуле МВ210-101. Модуль МВ210-101 настроил и проверил в OWEN Configurator.

    Уже после этого появились вопросы к прошивке...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitriy789 Посмотреть сообщение
    Важное дополнение:
    Проект в ПЛК загружался, но в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние активных дискретных входов.
    Режим эмуляции в Codesys был отключен.
    Также в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние аналоговых входов на модуле МВ210-101. Модуль МВ210-101 настроил и проверил в OWEN Configurator.

    Уже после этого появились вопросы к прошивке...
    Онлайн - Старт

  8. #8

    По умолчанию

    Старт нажал.
    В проекте работал счетчик, внутренние переменные меняли свое состояние, а активные входы все были = FALSE

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,003

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitriy789 Посмотреть сообщение
    Старт нажал.
    В проекте работал счетчик, внутренние переменные меняли свое состояние, а активные входы все были = FALSE
    Если сделал проект для PLC110.60-L, а затем просто сменил целевую платформу на PLC110.60-L v2, то так и будет.
    Нужно дополнительно в меню Дополнения выполнить "Стандартная конфигурация"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если сделал проект для PLC110.60-L, а затем просто сменил целевую платформу на PLC110.60-L v2, то так и будет.
    Нужно дополнительно в меню Дополнения выполнить "Стандартная конфигурация"
    Спасибо за совет. Теперь все заработало

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 10:22
  2. плк110-32 прошивка
    от Jonikk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 13:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 09:40
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Прошивка PICa ПЛК110
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •