    Добрый день. Задача следующего характера.
    Есть энергонезависимая переменная которая редактируется с дисплея ПР200, и есть сетевая переменная которая должна перезаписывать энергонезависимую память.Снимок1.PNG
    Но при такой схеме редактирование с дисплея не работает.
    Была выдумана такая реализация.
    Снимок.PNG
    Но возникает вопрос. в каждом цикле энергонезависимая переменная перезаписывает себя, и это очень не хорошо.
    Как быть? или я заблуждаюсь?

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Але-ндр Посмотреть сообщение
    Но возникает вопрос. в каждом цикле энергонезависимая переменная перезаписывает себя, и это очень не хорошо.
    Как быть? или я заблуждаюсь?
    Сетевую и выведете на экран, а энергонезависимая будет нужна для инициализации сетевой при включении 1 Инициализация сетевой.jpg
    С выхода Sel возьмите на вход вашего блока, помимо 2 переменных.
    Перезаписи каждый цикл можете не бояться, запоминание происходит только при снятии питания с ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2024 в 18:25.

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    04.07.2024
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    Перезаписи каждый цикл можете не бояться, запоминание происходит только при снятии питания с ПР200.
    Это наверное самое главное.
    Уточню. То есть эта переменная на самом деле ОЗУ, а запись в ПЗУ происходит аппаратно, при снятии питания. И прямого доступа к ПЗУ нет.


    PS. Пишу на С, а там я знаю что, куда, и сколько раз.. А тут еще читать, учить, и не все плюшки в доступе.
    Последний раз редактировалось Але-ндр; 18.12.2024 в 18:59.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Але-ндр Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Это наверное самое главное.
    Уточню. То есть эта переменная на самом деле ОЗУ, а запись в ПЗУ происходит аппаратно, при снятии питания. И прямого доступа к ПЗУ нет.
    PS. Пишу на С, а там я знаю что, куда, и сколько раз.. А тут еще читать, учить, и не все плюшки в доступе.
    В каждой программе и среде свои тонкости)
    Вот вам некоторые примеры проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •