Если у тебя прибор 19 года выпуска, то забудь про ОВЕН КОНФИГУРАТОР. Тебе нужен конфигуратор М 110. Это старая версия, для приборов, выпущенных до того, как появилась аппаратная версия Hardware 2.0
Прочитай наконец РЭ на твой прибор (не на версию Hardware 2.0, а на старую версию). В ней найди раздел с описанием клемм и внутренних переключателей. Там их три. внимательно про них прочитай.
Когда с прибором кто-то до тебя занимался, и ты не знаешь, ка он настроен, алгоритм действий такой:
1.при выключенном питании переключаешь первый переключатель в положение вкл.
2. Включаешь питание. Прибор включается с заводскими настройками.
3. Заходишь в программу М110 и нажимаешь кнопку "заводские сетевые настройки". Программа должна подключиться к прибору с заводскими настройками, если он исправен.
4. Смотришь, какие в прибор записаны сетевые параметры, если нужно, меняешь их.
5. Записываешь в прибор измененные параметры.
6. Для проверки, что все записалось, выходишь из программы, заходишь еще раз, смотришь, записались ли твои изменения. (обрати внимание на третий переключатель)
7. Выключаешь питание, переводишь первый переключатель назад в положение выкл.
8. включаешь питание, пробуешь подключиться к прибору с теми сетевыми настройками, которые ты записал.

О результатах напиши сюда также подробно, что, где и на каком шаге получилось/не получилось