Сообщение от
In_Da_Cher_A
которое по своей сути - никак не защитит насос от работы всухую, пусть даже и кратковременно, но хватание воздуха - будет. Отсутствие воды надо определять ДО насоса, а не после.
Поэтому этот момент в дефолтной схеме, да ещё повторенный три раза на остальных насосах - в принципе бесполезен, учитывая что стоят аналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
и опять же - датчик-реле избыточного давления перед всеми насосами - у них также стоит. Зачем - непонятно.
Если уж так хотелось, то можно было вместо реле дифф давления поставить реле ДИ - оно дешевле на 30%, а смысл тот же самый.
Поэтому к "автоматизаторам" ОВЕНа есть вопросы по решениям по автоматизации технологии насосов, которые явно неэффективны или избыточны.