    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    По сути это контакт диф.реле давления.
    которое по своей сути - никак не защитит насос от работы всухую, пусть даже и кратковременно, но хватание воздуха - будет. Отсутствие воды надо определять ДО насоса, а не после.
    Поэтому этот момент в дефолтной схеме, да ещё повторенный три раза на остальных насосах - в принципе бесполезен, учитывая что стоят аналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
    и опять же - датчик-реле избыточного давления перед всеми насосами - у них также стоит. Зачем - непонятно.
    Если уж так хотелось, то можно было вместо реле дифф давления поставить реле ДИ - оно дешевле на 30%, а смысл тот же самый.
    Поэтому к "автоматизаторам" ОВЕНа есть вопросы по решениям по автоматизации технологии насосов, которые явно неэффективны или избыточны.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    которое по своей сути - никак не защитит насос от работы всухую, пусть даже и кратковременно, но хватание воздуха - будет. Отсутствие воды надо определять ДО насоса, а не после.
    Поэтому этот момент в дефолтной схеме, да ещё повторенный три раза на остальных насосах - в принципе бесполезен, учитывая что стоят аналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
    и опять же - датчик-реле избыточного давления перед всеми насосами - у них также стоит. Зачем - непонятно.
    Если уж так хотелось, то можно было вместо реле дифф давления поставить реле ДИ - оно дешевле на 30%, а смысл тот же самый.
    Поэтому к "автоматизаторам" ОВЕНа есть вопросы по решениям по автоматизации технологии насосов, которые явно неэффективны или избыточны.
    Не соглашусь. Датчики до и после насосов не защищают конкретно насосы, т.к стоят на коллекторах и служат для защиты и регулирования системы в целом. Запорная арматура стоит на каждом же насосе и что будет если на каком-то из них закрыть всас? Насос будет молотить на сухую, а с давлением на всасывающем коллекторе всё ОК.
    Последний раз редактировалось fffredi; 16.12.2024 в 11:39.

Похожие темы

  1. И вновь СУНА
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 11:51
  2. суна 121 алгоритм 9 не работают насосы
    от evgenych в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2023, 10:00
  3. Суна 122 и пч Веспер
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 07:48
  4. СУНА-122.220 05.30
    от Виталий Попович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 19:24
  5. СУНА 121 6 (5)
    от ingenerpro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •