Ситуация следующая. В режиме эмулятора контроллера не записываются значения в переменные соотнесенные с Holding-регистрами ветки ModBusTCP Server Device(см.рис.1) - версия 4.4.0.0
Настройки ветки ModBusTCP Server Device представлены на рис.2.
Но при этом , если включать в режиме Эмуляции, то все нормально записывается(рис.3).
Адресное пространство не трогал,все адреса(%QW) Codesys проставлял сам.
Сейчас нет под рукой 210, чтобы проверить на реальном. Это нормальная ситуация и своего рода ограничения или я делаю, что-то не так?
рис.1.pngрис.2.pngрис.3.png