Цитата Сообщение от Unreality Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем,
Может у кого уже есть решение
Или кто то делился этим - на форуме не нашел к сожалению.
Собственно вопрос:
есть аналоговый Модуль МВ210-101. Данные в нем нормируются по заданным пределам - вопросов нет.
Но предел измерения там по давлению от нуля до максимума датчика (что логично)
Мне это нужно в уровень перевести (гидростатика...) в мм.


Пока думаю сам, но:
Собственно может в CODESYS есть функции нормализации Типа как в TIA PORTAL "Norm_X" ?
Или у кого-то есть готовое решение?
Добрый день.
В библиотеке Util есть ФБ LIN_TRAFO.