Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
Варианты (общего вида):
1. Датчик старой модификации (выпуска 2019-2021 годов примерно), где без давления (когда он висит в воздухе) он уходит в отрицательные значения.
2. Не установлены границы по аналоговому входу (их надо задать).
3. Не правильно подключен датчик (всё же, стоит проверить).
4. 999999 - внутренний код ошибки ПРки, которым она что-то показывает, мол "Значение слишком мало".
5. Ещё "999999" похоже на то, что при измерении по входу получилось ОЧЕНЬ большое число (так у меня было, когда датчик улетал в минусы), и оно не влазит в диапазон цифр на экране.
Поэтому, если датчик подключен верно, стоит на него дать какое-то давление (дуть не поможет: я еле-еле 0,1 bar надуваю) и проверить с давлением.

(Боже, я ответил как нейросеть, ахаха)
Я понял, буду тестить