настройки СП310 кстати вот такие Param.png
настройки СП310 кстати вот такие Param.png
Значения таймаута для СОМ портов панели не доступны в настройках портов.
Значения таймаутов находятся в регистрах
PFW28 -тайм-аут для порта Download
PFW38 -тайм-аут для порта PLC
По умолчанию там по 1000 мс и в настройках портов доступ к ним не возможен,
однако ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315406
После загрузки проекта нужно однократно перезагрузить(выключить и включить) панель.
Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 09:26.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg