Судя по РЭ - чистый ModbusRTU. Через собственную Modbus-таблицу есть доступ не только к конфигурационным параметрам, но и к оперативным тоже.
Т.е. зная к каким каналам МСД привязаны каналы ТРМ148, ИП320 может считывать их значения из регистров МСД без проблем через порт RS1PC.
Последний раз редактировалось EFrol; 05.12.2024 в 09:10.