Страница 360 из 400 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СмирноваЛС Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возник вопрос касательно панели оператора СП307-Р.
    Какое количество архивных записей может храниться во внутренней памяти панели и какого объема.
    Для ведения архива на USB в руководстве указан максимальный объем записи в 127 регистров и настройка перезаписи по заполнению. Для внутреннего такого описания не нашла.
    Внутренней памяти PFW всего 4 Мбайт, тут примерный расчёт количества записей и нужного кол-ва регистров.
    Слишком часто записывать не стоит, чем реже записи и больше глубина (неделя, месяц), тем дольше проживёт память.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 14:25.

  2. #3592

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Возникла не большая проблема с отображением температуры на панели (СП310). Значение беру с ПЛК 110, скажем в плк температура 8,573 а на панели отображет некорректное значение, которое ещё постоянно меняется, например 15 + 5, -0,0, и тд. 11.png 12.png 13.png

  3. #3593

    По умолчанию

    Поняла, спасибо за быстрый ответ!

  4. #3594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Возникла не большая проблема с отображением температуры на панели (СП310). Значение беру с ПЛК 110, скажем в плк температура 8,573 а на панели отображет некорректное значение, которое ещё постоянно меняется, например 15 + 5, -0,0, и тд.
    Вы умудрились сделать несколько ошибок. Выравнивание смещает температуру в ПЛК с 1 адреса во второй. Все 32 битные переменные, должны быть с чётными адресами.
    В ПЛК надо вставить ещё 1 регистр, например 2 штуки 8 бит или один 2 BYTE. В панели поставить адрес 4х 2
    Если опять будет не правильно, поставить в настройках Панели, галку Старшим регистром вперёд.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 15:58.

  5. #3595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы умудрились сделать несколько ошибок. Выравнивание смещает температуру в ПЛК с 1 адреса во второй. Все 32 битные переменные, должны быть с чётными адресами.
    В ПЛК надо вставить ещё 1 регистр, например 2 штуки 8 бит или один 2 BYTE. В панели поставить адрес 4х 2
    Если опять будет не правильно, поставить в настройках Панели, галку Старшим регистром вперёд.
    Спасибо, попробую. Мало опыта ещё, только начинаю в этой теме разбираться

  6. #3596

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, как Панель СП3** Мастер может узнать, что потеряна связь с ПР200 Слейв?

  7. #3597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyGor Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, как Панель СП3** Мастер может узнать, что потеряна связь с ПР200 Слейв?
    Вот такой код работает. При потере связи - пищит
    На главном экране функциональная область с циклом в 1 сек.

    WORD count;

    if (PSW[260] < PSW[258] )
    {
    Beep();
    }
    if (GetPSBStatus(6))
    {
    PSW[261] = 10;
    count = count + 1;
    if (count>10)
    {
    PSW[260] = PSW[258];
    count = 0;
    }

    }
    else
    {
    PSW[261] = 20;
    }
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #3598

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyGor Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, как Панель СП3** Мастер может узнать, что потеряна связь с ПР200 Слейв?
    Обычно делается так, одна ФО (функц. область), по по фронту бита PSB4 раз в секунду включает бит связи, например 0х 0, ПР должна этот бит сбрасывать.
    Вторая ФО, с циклом 5 сек (задержка 5 сек, галку снять), по биту связи открывает окно "Нет связи", третья ФО по спаду бита закрывает окно "Нет связи".
    Пока бит сбрасывается, окно закрыто, как перестанет сбрасываться, через 5 сек появится окно.
    Бит связи, любой свободный бит в обмене, например из маски бит аварий. Варианты сброса бита связи в ПР200 на скрине 1 Варианты сброса бита связи.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2024 в 20:39.

  9. #3599

    По умолчанию

    Что-то ваш вариант у меня не работает.
    При последовательном режиме выполнения пищит только при загрузке.
    При параллельном - постоянно.
    Но я попробовал через PSB51, результат меня удовлетворил.

  10. #3600

    По умолчанию

    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, при импорте из файла csv, с количеством строк, к примеру 20, ставлю количество регистров 20, и все прекрасно импортируется, но вот если поставить больше, то панель сп307 зависает, хотя в эмуляторе отрабатывает.

Страница 360 из 400 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09