    Всем доброго времени суток! Возникла не большая проблема с отображением температуры на панели (СП310). Значение беру с ПЛК 110, скажем в плк температура 8,573 а на панели отображет некорректное значение, которое ещё постоянно меняется, например 15 + 5, -0,0, и тд.
    Вы умудрились сделать несколько ошибок. Выравнивание смещает температуру в ПЛК с 1 адреса во второй. Все 32 битные переменные, должны быть с чётными адресами.
    В ПЛК надо вставить ещё 1 регистр, например 2 штуки 8 бит или один 2 BYTE. В панели поставить адрес 4х 2
    Если опять будет не правильно, поставить в настройках Панели, галку Старшим регистром вперёд.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 15:58.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •