Вы умудрились сделать несколько ошибок. Выравнивание смещает температуру в ПЛК с 1 адреса во второй. Все 32 битные переменные, должны быть с чётными адресами.
В ПЛК надо вставить ещё 1 регистр, например 2 штуки 8 бит или один 2 BYTE. В панели поставить адрес 4х 2
Если опять будет не правильно, поставить в настройках Панели, галку Старшим регистром вперёд.





Ответить с цитированием