    Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

    1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
    как бы в описании обрыв...
    Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
    Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
    Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!
    Мне кажется 2ТРМ1 здесь не нужен, достаточно нагрузить датчики резистором номиналом 625 Ом, теперь диапазон напряжений(0-10В) между выходами датчиков будет соответствовать разности давлений(сигналов датчиков)! Кроме того, даже полярность выходного сигнала напряжения 0-10В может меняться, но это Вам не нужно, насколько понимаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2024 в 21:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •